Forfatter Emne: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB  (Læst 7418 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Søren_C

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Dato: Sep 26, 2014, 08:33 »
Hej Herinde

Jeg har lige fået installeret en 16kW RTB for et par uger siden, så jeg er i gang med at finde ud af alle funktionerne.
Nu har jeg oplevet at Displayet bliver hvidt og der sker ingen ting, hvis jeg trykker på knapperne.

Jeg lod det lige stå og skamme sig lidt over sin opførsel, og kunne over et døgn følge at driften fortsatte som normalt via Stoker Cloud. Efter at have fortalt fyret hvordan det burde virke, har jeg nu haft afbrudt strømmen (mens brænderen ikke var aktiv) Jeg ventede 10 sek. og satte strøm til igen, og nu fungere det problemfrit igen.

Jeg mener bare ikke at et en så ny styring burde lave ballade. Er der andre der har oplevet dette problem? og er der evt. en opdatering som vil kunne afhjælpe dette?
« Senest Redigeret: Sep 26, 2014, 08:34 af Søren_Christensen »
16 kW RTB + iltstyring + vejrkompensering.
10 m2 Sonnenkraft solvarme + 800 L  Akku.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2014, 09:00 »
Har du et link til StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Søren_C

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2014, 09:07 »
Bum Bum Bum. tja og hvordan gør vi så lige det ;)

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hjoernegaarden
16 kW RTB + iltstyring + vejrkompensering.
10 m2 Sonnenkraft solvarme + 800 L  Akku.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2014, 10:08 »
Du er opdateret  :)
Din iltstyring kræver din opmærksomhed  ;)
Tryk 2 gange på pil højre og aflæs tallene,
tryk ud på skærmen igen,
tryk 4 gange på pil ned, og se at linjerne, efter et stykke tid, er i midten.
Blæser står for højt.  ;)

At din skærm hænger, skal du sikkert have din installatør til at se på.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2014, 10:18 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2014, 10:10 »
Jeg tror godt nok ikke problemet har noget med Stokercloud at gøre.
Jeg ville kontakte installatøren, displayet skal da fungere. Fyres skal jo kunne betjenes uden at man skal igennem computeren.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2014, 10:17 »
Jeg tror godt nok ikke problemet har noget med Stokercloud at gøre.
Jeg ville kontakte installatøren, displayet skal da fungere. Fyres skal jo kunne betjenes uden at man skal igennem computeren.

Kenneth

Nix, men man kan se om han er opdateret  :)
Det kunne jo være det.
Ja, kontakt til installatør er en god ide  :)
« Senest Redigeret: Sep 26, 2014, 10:18 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hanefar76

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 60
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2014, 16:40 »
Hej Herinde

Jeg har lige fået installeret en 16kW RTB for et par uger siden, så jeg er i gang med at finde ud af alle funktionerne.
Nu har jeg oplevet at Displayet bliver hvidt og der sker ingen ting, hvis jeg trykker på knapperne.

Jeg lod det lige stå og skamme sig lidt over sin opførsel, og kunne over et døgn følge at driften fortsatte som normalt via Stoker Cloud. Efter at have fortalt fyret hvordan det burde virke, har jeg nu haft afbrudt strømmen (mens brænderen ikke var aktiv) Jeg ventede 10 sek. og satte strøm til igen, og nu fungere det problemfrit igen.

Jeg mener bare ikke at et en så ny styring burde lave ballade. Er der andre der har oplevet dette problem? og er der evt. en opdatering som vil kunne afhjælpe dette?
Hej min rtb 10 kw havde det samme problem. Det viste sig at være jord der ikke var koblet på til fyret.
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #7 Dato: Sep 26, 2014, 16:43 »
Køb ethttp://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapter-til-schuko-stik det hjalp på min vi styring
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #8 Dato: Sep 26, 2014, 18:35 »
Da RTB skal monteres af certificeret folk, skulle der dælme da nødig mangle jord ???
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline KOKrtb

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 25
  • Respekt optjent: +0/-0
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2014, 19:57 »
Har netop fået monteret RTB 30 og jord var også løsningen samme problem det hos mig. Det blev lavet af montøren, som kendte problematikken.
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t

http://rtb.kok.biz

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2014, 20:59 »
Jeps, jord (eller ekstrabeskyttelsesleder som det ret beset hedder) er ikke bare for personsikkerheds skyld, det er også ganske praktisk til at sikre mod EMC  ;)
Specielt på RTB, hvor der er forholdsvis lange kabler mellem styringsprint og display, er god jordforbindelse et absolut must, rent EMC mæssigt.

Det hjælper ikke meget at NBE laver gode jordforbindelser på selve fyret hvis man ikke forbinder jordledningen i forsyningen  ;)

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Okt 02, 2014, 21:01 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren_C

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #11 Dato: Okt 03, 2014, 03:32 »
Tak Til Michael F for tippet med iltstyring

Fyret er selvfølgelig monteret af en installatør og jeg har lige fået lavet nye El installationer af Aut. El-inst. så det burde da være i orden. Men jeg kunne jo lige kigge det igennem.

Tak for de forskellige ideer.
16 kW RTB + iltstyring + vejrkompensering.
10 m2 Sonnenkraft solvarme + 800 L  Akku.

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #12 Dato: Okt 03, 2014, 12:21 »
Har netop fået monteret RTB 30 og jord var også løsningen samme problem det hos mig. Det blev lavet af montøren, som kendte problematikken.
Hej Flemming
Velkommen til.
Ja du så jo selv hvor vigtigt det er med en god jordforbindelse, det var ret tydeligt at se hos dig, hvid skærm og strøm i rørene av av  ;)

Vi snakkes ved
Bedste hilsner
Allan


Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html