Forfatter Emne: Hjælp til justering af woody  (Læst 8132 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Neonus

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-1
Hjælp til justering af woody
« Dato: Sep 28, 2008, 18:16 »
Hej.
Så har jeg fået opsat mit kære woody anlæg og vil så gerne høre lidt om jeres kommentarer til indstilling af fyret.

Først og fremmest lidt om setuppet.

Huset er på 200 m2, men ind til videre opvarmes kun stueetagen på 110 m2.

Skorstenen er en scancore med trækstabilisator.

Herunder mine værdier:
kedeltemperatur 61
pause differens 5
snegleydelse 1150
skorstenstræk 0
autoberegn ja
mætning lav 3,47
mætning høj 29,2
pausefyring 8,8
rense interval 8
rense tid 5
min drifteffekt 10
max drifteffekt 60
optænding brændsel 28
optænding tid 10
optænding effekt 75
optænding lys 4
pausefyring max tid 0
pausefyring luft 100
korrektion lav ydelse 100
korrektion høj ydelse 100
pid regulering
p 2,0
i 0,05
d 1,0

Ser det fornuftigt ud?
For jeg syntes stort set ikke vi har varme på i huset - alligevel lykkedes det mig at brænde ca 15 kg af om dagen.

Skal jeg slukke fyret helt når vi ikke har brug for varmen?

Asken er sådan set meget pæn kaffegrums farve. Så tror forbrændingen er ok. Dog ligger der noget aske aller yderst på hærden. Skal jeg sætte den til at rense i længere tid?

På forhånd tak for hjælpen!

Offline schmidt

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Hjælp til justering af woody
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2008, 13:33 »
Hej Neonus.
Hvis Du kun skal bruge varmt vand er der efter min mening ingen grund til at fyre hele døgnet. Der er mange der kører ur eller lignende, eller selv tænder fyret morgen og aften. Det har jeg selv gjort her i sommer. Det har været nok.
2 teenage døtre.
Du skal prøve at kikke på Michaels husmandsindstilling. Det har jeg selv gjort.
Jeg har kørt på autoberegning indtil for 2 uger siden og tror nu at jeg har kørt med for lidt mætning. Jeg er altså også begynder, så Du skal ikke regne med at
det er rigtigt hvad jeg skriver.
Prøv Michaels opsætningsside: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Hilsen Schmidt
Woody 16 kw. på gl. Salamander 1,6 m2
170 m2 på 2 etager + 45 m2 kælder

Offline Neonus

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Hjælp til justering af woody
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2008, 15:47 »
hej og tak for svaret.
Hvad sker der egentligt hvis man kører med for lav blanding / mætning?
Min aske har jo en fin lysebrun farve. Nok lidt lysere end kaffegrums.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til justering af woody
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2008, 17:00 »
hej og tak for svaret.
Hvad sker der egentligt hvis man kører med for lav blanding / mætning?
Min aske har jo en fin lysebrun farve. Nok lidt lysere end kaffegrums.

Hej Neonus,

For lav mætning glæder gråspurvene  :D :D
Når du kører med for lav mætning eller for meget luft (to sider af samme sag) sender du bare for meget luft gennem brænderen.

Atmosfærisk luft indeholder ca. 21% ilt, resten er kvælstof og andet snask som ikke bidrager til forbrændingen.
Det vil altså sige at 79% af den luft der sendes ind i fyret, kun har det "formål" at optage varme og ryge direkte ud i skorstenen  :(
Derfor gælder det om at begrænse mængden af luft der tilføres til forbrændingen, og samtidig sikre at størst mulig mængde af den tilførte ilt faktisk forbruges.
Det sidste sikres ved en korrekt dimensioneret og udført herd, det første sikres ved korrekt indstilling af luftmængden.

Mht. forbrug, så er det vigtigt at huske at der er et "grundtab" når fyret kører.
Grundtabet er den mængde energi der sendes ud i skorstenen, udstråles til omgivelserne og tabes i rørføringer i kolde rum o.lign.
Har du kun behov for opvarmning af varmt vand (sommer kørsel), så styr det med et kontaktur eller en termostat på VVB'en, derved sikrer du at fyret kun kører når det er nødvendigt.
I overgangsperioden mellem sommer-kørsel og reel vinter, hvor der kan være behov for varme morgen og aften, kan du med fordel køre fyret med et kontaktur.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html