Forfatter Emne: Udvidelse print RTB / pillefyr, hvilke funktioner kan man bruge ?  (Læst 12393 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Hej Jannich

Jeg vil meget gerne høre om V10 styrer en solfanger. Hvornår skal man være der på lørdag, for at se demo?

/René

Hej
V7 kan klare et solfanger system, V10 kommer om 3-4 uger, når der er lavet knapper, indtastnings felter...  :)
for demo, tag fat i Jens H eller Jens K , de er der hele dagen  ;)
/ Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Mornings,

Hvad med at benytte en "temp ind" indgang til en indendørs føler, kombineret med "ude temp" indgangen, at justerer vejrkompensations sløjfen? På den måde justerer den efter faktiske forhold i det enkelte hus og ikke bare på om der er koldt udenfor - stort lysindfald / brændeovn / madlavning osv kan give temperaturudsving hvor der stadig er behov for varmetilførsel til huset og hvor "Ext. Temp" kan give "tabt komfort" i fyringssæsonen, men som i overgangsperioderne overruler blandesløjfens variabler (ext. temp kunne begrænses til at virke som prio 1 ud fra datoer f.eks. 1/3 - 1/10 og resterende periode være prio 2 ift. Blandesløjfen = blandesløjfen justerer ned i angivne periode, men fyret start stoppes via ext. temp, efter den periode tages ext. temp ud af funktion = ingen komforttab) funktionen skal kunne vælges til/fra.

Hvad med en luftmassemåler (ala MGM / og nogle af Østrigerne) sådan fætter kombineret med iltstyringen må være ret optimal iht. forbrænding af fastbrændsel, eller hvordan? Jeg ved ikke hvilken indgang sådan fætter kræver..

Bare et par hurtige skud fra mig
« Senest Redigeret: Sep 05, 2014, 03:40 af dannidines »
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline Holmkvist

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Hej Jannich

Jeg var henne ved Jens (ham der opgradrede chips) og fik en fin demo :-)

En ting jeg glemte at spørge om: Jans fortalte at der kun er en udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen" funktion aktiveres.

Jeg vil have en 3-vejs ventil der sender overskudsvarmen over en veksler og tilbage igen til solfanger. jeg skal bruge to udgange (skal trække på same tid) en til 3- vejs ventil og en til pumpe på sekundær siden af veksler.

Er det muligt at koble både pumpe og 3- vejs ventil på samme udgang (udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen")? eller skal der bruges to udgange?

Fint Åbent hus, og tak for en tur i bilen :-)

/René
:-)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej René,

Med mindre du bruger en pumpe og 3-vejs ventil til et større kraftværk, er der ingen problemer med at trække begge dele på samme udgang  ;)

Hilsen
Michael

Hej Jannich

Jeg var henne ved Jens (ham der opgradrede chips) og fik en fin demo :-)

En ting jeg glemte at spørge om: Jans fortalte at der kun er en udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen" funktion aktiveres.

Jeg vil have en 3-vejs ventil der sender overskudsvarmen over en veksler og tilbage igen til solfanger. jeg skal bruge to udgange (skal trække på same tid) en til 3- vejs ventil og en til pumpe på sekundær siden af veksler.

Er det muligt at koble både pumpe og 3- vejs ventil på samme udgang (udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen")? eller skal der bruges to udgange?

Fint Åbent hus, og tak for en tur i bilen :-)

/René
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Kunne også godt tænke mig at der var 2 eksterne temp., så der var en ude og en inde, da det ville give bedre mulighed for at justere efter givne forhold.

Mornings,

Hvad med at benytte en "temp ind" indgang til en indendørs føler, kombineret med "ude temp" indgangen, at justerer vejrkompensations sløjfen? På den måde justerer den efter faktiske forhold i det enkelte hus og ikke bare på om der er koldt udenfor - stort lysindfald / brændeovn / madlavning osv kan give temperaturudsving hvor der stadig er behov for varmetilførsel til huset og hvor "Ext. Temp" kan give "tabt komfort" i fyringssæsonen, men som i overgangsperioderne overruler blandesløjfens variabler (ext. temp kunne begrænses til at virke som prio 1 ud fra datoer f.eks. 1/3 - 1/10 og resterende periode være prio 2 ift. Blandesløjfen = blandesløjfen justerer ned i angivne periode, men fyret start stoppes via ext. temp, efter den periode tages ext. temp ud af funktion = ingen komforttab) funktionen skal kunne vælges til/fra.

Hvad med en luftmassemåler (ala MGM / og nogle af Østrigerne) sådan fætter kombineret med iltstyringen må være ret optimal iht. forbrænding af fastbrændsel, eller hvordan? Jeg ved ikke hvilken indgang sådan fætter kræver..

Bare et par hurtige skud fra mig
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Og så en helt anden ide, hvad med at lave en RIO box (Remote IO), denne kunne indeholde 4 temp indgange, 4 digitale udgang, og 4 digitale indgang, samt ethernetstik, den kunne så kobles på ethernet, og være IO til V7/V10 styringen, folk der har deres VVB langt fra kedel ville blive lykkelig for en sådan, samt ekstern temp føler (T5) kunne så også bruges fra denne enhed.

Ohhh, det ville være virkelig lækkert !

Yes, det vil også gøre stor lykke hos mig :) :) :)
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Idor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej Jannich

Jeg var henne ved Jens (ham der opgradrede chips) og fik en fin demo :-)

En ting jeg glemte at spørge om: Jans fortalte at der kun er en udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen" funktion aktiveres.

Jeg vil have en 3-vejs ventil der sender overskudsvarmen over en veksler og tilbage igen til solfanger. jeg skal bruge to udgange (skal trække på same tid) en til 3- vejs ventil og en til pumpe på sekundær siden af veksler.

Er det muligt at koble både pumpe og 3- vejs ventil på samme udgang (udgang (pumpe/ventil) der trækkes når "overskudsvarmen")? eller skal der bruges to udgange?

Fint Åbent hus, og tak for en tur i bilen :-)

/René



denne løsning duer ikke, har selv haft den. problemet opstår når du når maks temperatur og relæet trækker. så kører pumpe køl, tror styringen, og vvb får ikke køl og forbliver for varm og melder hele tiden maks temperatur, så ventilen slår ikke tilbage og cirkulations pumpe kan blive ved i lang tid og nærmest suge varmen ud af huset og op i solfanger også når solen er gået ned og så er dette setup en varme tyv. vvb kommer kun under maks temperatur igen hvis du har et forbrug af det varme vand. så i teorien kan den stå hele aften og nat og bare køle, men beholderen bliver bare aldrig kold.

Offline Idor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej Jannich

Kunne man forestille sig at man kunne programere en udgang med 220v til ilt sonden. så sonden ikke står og bruger strøm hele tiden når fyret ikke kører. Altså forstået på den måde, at sonden ikke får strøm og når så fyret bliver startet, så sender udgangen strøm til sonden, når fyret kører.

Hvis ikke styringen kan levere tilstrækkeligt med watt på udgangen, kan udgangen måske trække et relæ, som så giver strøm til sonden.

formålet er at spare strøm og forlænge sondens levetid.

mvh
Michael Hüttel