I foråret investerede jeg i et solfangeranlæg fra NBE.
Har endelig fået sat det op.
Er ved at lære styringen at kende.
Pumpen starter og stopper på de valgte diff. Temp.
For mit vedkommende er Temp. Diff. Start + 5 grader og
Temp. Diff. Stop + 2 grader.
Pumpen kan køre modulerende.
Min forventning var så at pumpen modulerede på baggrund af den aktuelle Temp. Diff., dvs for hver grad den aktuelle Temp. Diff. Start stiger over de 5 grader vil pumpen få besked om at køre stærkere.
Sådan forholder det sig ikke. Pumpen fortsætter med min. hastighed indtil den aktuelle solfangertemperaturen når en værdi som man kan sætte i styringen.
I min optik ser det ikke optimalt ud!
Er der en der ved hvorfor det er lavet sådan?
En anden ting! Hvilken kommunikations chip skal der sidde i styringen.
Jeg skal have sat den op til Sunkontrol.
Styringen er en Sun-comfort med chip version 1.09.
Mvh
Steen Andersen
Hej Sten
Normalt ønsker man høj temperatur i tanken, så hurtig som muligt.
derfor speeder pumpen først op når ønsket temperatur er opnået.
hvis du vil have den til at holde temperatur differencen ned , sætter du bare minimum pumpe % op , så vil den stoppe en gang imellem når temperatur differencen kommer ned på 2 grader og så starte igen ved 5 grader.
Hvis der ikke var en lille chip med i pakken med Sun Comfort , så giv mig lige et kald , den burde havde været med.
mvh Jannich