Forfatter Emne: Kompressor rens set punkter ??  (Læst 2137 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Kompressor rens set punkter ??
« Dato: Jun 27, 2014, 08:25 »
Jeg har monteret kompressor rens og vil gerne her høre om hvilke set punkter der skal til ?
Efter hvormange kg. piller etc .

V H Per

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4487
  • Respekt optjent: +169/-24
    • mit fyr
Sv: Kompressor rens set punkter ??
« Svar #1 Dato: Jun 27, 2014, 12:19 »
Hej Per
Der findes ingen regler  :)
Det er behovet der bestemmer, så har du nogle skod piller kan du rense for hver 5kg, Hvis det bare kører perfekt kan du nøjes med at rense når fyret alligevel slukker.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens set punkter ??
« Svar #2 Dato: Jun 27, 2014, 16:18 »
Tak for svar , og jeg har nogle 1st klasses piller så fint med når fyret er slukket men hvordan skal jeg indstille dette i styringen ???

V H Per.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kompressor rens set punkter ??
« Svar #3 Dato: Jun 27, 2014, 16:29 »
Hej Per,

Hvis du sætter antal kg før kompressorrens til 999 kg, så kommer dit kompressorrens forhåbentlig aldrig til at rense på kg  ;)
Det med st den udfører kompressorrens når den stopper, det er helt standard så du skal ikke gøre andet end at indstille en udgang til kompressorrens.

Når fyret kører, tæller en kg-tæller hvor mange træpiller der er kør gennem brændren og når indstillet antal kg (999 kg) er opnået fyres kompressorrens af og tælleren nulstilles.
Det samme sker hver gang fyret stopper, så derfor vil du sandsynligvis aldrig opleve at den renser på kg.

Hilsen
Michael

Tak for svar , og jeg har nogle 1st klasses piller så fint med når fyret er slukket men hvordan skal jeg indstille dette i styringen ???

V H Per.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens set punkter ??
« Svar #4 Dato: Jun 27, 2014, 18:30 »
Tak for svaret , det prøver jeg lige ........