Hej Michael
Hvad skal temp stå på i vejrkompensering?
Troede det skulle være ja på streng da vvb sidder direkte på fremløbet, men det kan jeg nemt ændre.
Ved ikke hvad der er på udgang 8 jeg har jo ikke monteret det- kan det være kompressorens?
Sidder motorprint ved brænderen ? Hvis den gør er den klinisk ren da jeg gjorde alt rent i går når den nu ikke vil køre alligevel.
Hvis NBE har en kompetent montør til at kigge forbi vil det være lykken.
Godt nok træls det ikke virker ordenligt
Temperature i vejrkompensering skal være så høje at din ønskede retur temperatur kan opnås.
Se i manual hvilken temperatur din kedel skal have som min.
VVB på streng, er at din vvb er efter vejrkompenserings ventil.
Den ventil skal så åbne helt hver gang der skal laves varmt vand,
og lukke i til ønske temp. opnås bagefter.
Da du ikke har den ventil, skal den funktion derfor stå på "nej".
Hvis det er kompressor rens, virker kompressor rens ikke som du har indstillet det nu.
Den giver kun et kortvarigt pust når fyret slukkes.
Er der kompressor rens ventil, bør du ændre "udgang kedel ventil 1" til "nej"
og "udgang ventil" til "L8"
Du kan teste om du har valgt den rigtige funktion ved at gå ind i menu "manuel" og tænde udgangen der.