Forfatter Emne: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?  (Læst 18080 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #30 Dato: Mar 06, 2014, 19:20 »
Jeps, ESBE er mest velegnet til at kaste efter en gal hund  ???

Der er utallige eksempler på installationer hvor ESBE ventilen har lavet "støj"
Termostatventilen med fjernføler fungerer ofte helt fint, ellers er en Danfoss TVM-H et rigtigt godt valg.

Hilsen
Michael

Den sidste times tid har returen (uden shunt) kun svinget 2 grader  ??? , måske skulle jeg overveje at bede montøren montere noget andet end den Esbe, som tilsyneladende støjer ret meget??
Her kl. 19 fulgte jeg Michaels forslag og ændrede P til 1.2 og I til 0.1, returen lader jeg køre natten over uden shunt, så må vi se i morgen, hvordan tingene har udviklet sig!
Foreløbig tak for input, - det er en fornøjelse når folk øser ud af deres viden/erfaring  :)
Hej MHES
Har svingningerne i returen mellem 55 og 70 grader påvirket mit forbrug, - eller er støjen bare visuelt irriterende??
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #31 Dato: Mar 07, 2014, 05:30 »
Hej,

Altså alle sving i drifteffekten er uøkonomiske, jo større sving og jo oftere des ,ere uøkonomisk er det.
Hvis du leder efter et tal på hvor meget det har betydet, så er det nærmest umuligt at svare på, men en negativ konsekvens har det haft.

I værst tænkelige tilfælde vil ustabil regulering i returen medføre ustabilitet i fyrets drift regulering og i en evt. selvregulerende cirkulationspumpe, det kan blive så slemt at det går i selvsving.

Hilsen
Michael

Jeps, ESBE er mest velegnet til at kaste efter en gal hund  ???

Der er utallige eksempler på installationer hvor ESBE ventilen har lavet "støj"
Termostatventilen med fjernføler fungerer ofte helt fint, ellers er en Danfoss TVM-H et rigtigt godt valg.

Hilsen
Michael

Den sidste times tid har returen (uden shunt) kun svinget 2 grader  ??? , måske skulle jeg overveje at bede montøren montere noget andet end den Esbe, som tilsyneladende støjer ret meget??
Her kl. 19 fulgte jeg Michaels forslag og ændrede P til 1.2 og I til 0.1, returen lader jeg køre natten over uden shunt, så må vi se i morgen, hvordan tingene har udviklet sig!
Foreløbig tak for input, - det er en fornøjelse når folk øser ud af deres viden/erfaring  :)
Hej MHES
Har svingningerne i returen mellem 55 og 70 grader påvirket mit forbrug, - eller er støjen bare visuelt irriterende??
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #32 Dato: Mar 07, 2014, 08:05 »
Hej,

Altså alle sving i drifteffekten er uøkonomiske, jo større sving og jo oftere des ,ere uøkonomisk er det.
Hvis du leder efter et tal på hvor meget det har betydet, så er det nærmest umuligt at svare på, men en negativ konsekvens har det haft.

I værst tænkelige tilfælde vil ustabil regulering i returen medføre ustabilitet i fyrets drift regulering og i en evt. selvregulerende cirkulationspumpe, det kan blive så slemt at det går i selvsving.

Hilsen
Michael

Jeps, ESBE er mest velegnet til at kaste efter en gal hund  ???

Der er utallige eksempler på installationer hvor ESBE ventilen har lavet "støj"
Termostatventilen med fjernføler fungerer ofte helt fint, ellers er en Danfoss TVM-H et rigtigt godt valg.

Hilsen
Michael

Den sidste times tid har returen (uden shunt) kun svinget 2 grader  ??? , måske skulle jeg overveje at bede montøren montere noget andet end den Esbe, som tilsyneladende støjer ret meget??
Her kl. 19 fulgte jeg Michaels forslag og ændrede P til 1.2 og I til 0.1, returen lader jeg køre natten over uden shunt, så må vi se i morgen, hvordan tingene har udviklet sig!
Foreløbig tak for input, - det er en fornøjelse når folk øser ud af deres viden/erfaring  :)
Hej MHES
Har svingningerne i returen mellem 55 og 70 grader påvirket mit forbrug, - eller er støjen bare visuelt irriterende??
Hej Michael

Min montør kan absolut ikke betegnes som en gal hund, - men med det du skriver vil jeg nu alligevel kaste Esbe shunten efter ham..  ;)

Mvh
Peder
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #33 Dato: Mar 07, 2014, 09:27 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Har du mulighed for at sætte pumpen ved fyret på konstant hastighed/tryk ?
Er din rørføring ved fyret som på diagrammet her  http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej Michael.
Pumpen har stået på konstant tryk (23 W) de sidste 14 dage.
Min rørføring er som på diagrammet, - pumpen er på returen! Jeg har kl. 16:45 lukket for ESBE shunten, så jeg får den "rene" retur, den har været ret stabil siden, dog er kedeltemperaturen stadig på vej på plads efter kompressor rens kl. 16, - så det er måske for tidligt at drage en konklusion??
Jeg regner med at prøve dit PI forslag når kedel temp. er på plads.

Mvh
Peder
Hej Michael f

Jeg har siden kl. 19 igår kørt med P = 1.2 og I = 0.1 og retur uden shunt.
Returen holder sig stabilt (men selvfølgelig alt for lav), - men kedeltemperaturen svinger lidt voldsomt. Hvilken strategi vil du foreslå fremadrettet- input er meget velkomne!

Mvh
Peder
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #34 Dato: Mar 07, 2014, 09:44 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Har du mulighed for at sætte pumpen ved fyret på konstant hastighed/tryk ?
Er din rørføring ved fyret som på diagrammet her  http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej Michael.
Pumpen har stået på konstant tryk (23 W) de sidste 14 dage.
Min rørføring er som på diagrammet, - pumpen er på returen! Jeg har kl. 16:45 lukket for ESBE shunten, så jeg får den "rene" retur, den har været ret stabil siden, dog er kedeltemperaturen stadig på vej på plads efter kompressor rens kl. 16, - så det er måske for tidligt at drage en konklusion??
Jeg regner med at prøve dit PI forslag når kedel temp. er på plads.

Mvh
Peder
Hej Michael f

Jeg har siden kl. 19 igår kørt med P = 1.2 og I = 0.1 og retur uden shunt.
Returen holder sig stabilt (men selvfølgelig alt for lav), - men kedeltemperaturen svinger lidt voldsomt. Hvilken strategi vil du foreslå fremadrettet- input er meget velkomne!

Mvh
Peder

Først skift den shunt til en bedre model.
Dine udsving på effekt kurven er blevet mindre, men temperatur kurven er stadig meget op og ned.
Før du får styr på shunten kan vi nok ikke forbedre meget.
Prøv som forsøg at øge I delen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #35 Dato: Mar 07, 2014, 10:06 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Har du mulighed for at sætte pumpen ved fyret på konstant hastighed/tryk ?
Er din rørføring ved fyret som på diagrammet her  http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej Michael.
Pumpen har stået på konstant tryk (23 W) de sidste 14 dage.
Min rørføring er som på diagrammet, - pumpen er på returen! Jeg har kl. 16:45 lukket for ESBE shunten, så jeg får den "rene" retur, den har været ret stabil siden, dog er kedeltemperaturen stadig på vej på plads efter kompressor rens kl. 16, - så det er måske for tidligt at drage en konklusion??
Jeg regner med at prøve dit PI forslag når kedel temp. er på plads.

Mvh
Peder
Hej Michael f

Jeg har siden kl. 19 igår kørt med P = 1.2 og I = 0.1 og retur uden shunt.
Returen holder sig stabilt (men selvfølgelig alt for lav), - men kedeltemperaturen svinger lidt voldsomt. Hvilken strategi vil du foreslå fremadrettet- input er meget velkomne!

Mvh
Peder

Først skift den shunt til en bedre model.
Dine udsving på effekt kurven er blevet mindre, men temperatur kurven er stadig meget op og ned.
Før du får styr på shunten kan vi nok ikke forbedre meget.
Prøv som forsøg at øge I delen.

Altså shunt inden fin tuning??
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #36 Dato: Mar 07, 2014, 11:44 »
Ja, det vil være et godt udgangspunkt.
Dernæst skal vi have styr på hvorfor temperaturen hopper sådan.
Er der en stor radiator - eller en gulvarme der køre on/off og sådan nogle ting.
Så kan man bedre forstå reaktionerne.
Det er jo ikke sådan at man kan få fuldstændig lige kurver, men de kan godt blive kønnere end dem du har lige nu.  O0
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #37 Dato: Mar 07, 2014, 11:49 »
 nu kunne du prøve at lukke for en radiator af gang og se om det ænder noget og prøve det samme med gulv varmen.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #38 Dato: Mar 07, 2014, 12:21 »
Ja, det vil være et godt udgangspunkt.
Dernæst skal vi have styr på hvorfor temperaturen hopper sådan.
Er der en stor radiator - eller en gulvarme der køre on/off og sådan nogle ting.
Så kan man bedre forstå reaktionerne.
Det er jo ikke sådan at man kan få fuldstændig lige kurver, men de kan godt blive kønnere end dem du har lige nu.  O0

Jeg har talt med Kenneth fra Fyns Bio Stoker, - han kommer og monterer en anden shunt engang i næste uge.
Jeg har hele 3 gulvvarme kredse som kører on/off  ::) - det forklarer måske at kurverne svinger så meget!
Jeg har prøvet at ændre I til 0.11, - det hjalp  :), når jeg kommer hjem fra arbejde må jeg vel hellere få åbnet for shunten, så kedelen ikke ruster op i løbet af weekenden  ;)

Mvh
Peder
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #39 Dato: Mar 07, 2014, 12:24 »
nu kunne du prøve at lukke for en radiator af gang og se om det ænder noget og prøve det samme med gulv varmen.

Hej Kigan

Jeg tror at jeg afventer ny shunt inden jeg evt. prøver dit forslag  :-\
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #40 Dato: Mar 07, 2014, 12:55 »
det var for at se hva der gav de udsving på retur temp. men det er nok din gulv varmen når den køre on/off ;)
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw