Hej Stokerforum
Jeg har netop fundet ud af at jeg har sendt  mit spørgsmål direkte til MHES, jeg ville gerne have det blev set her på forummet,   det beklager jeg MHES.

Jeg har fulgt med I Jeres spørgsmål og svar her på siden, og jeg har samme problem som Kencut, men har justeret som du (MHES) beskriver, jeg ville så spørge MHES om du måske ville kigge forbi  på mine grafer på stokercloud?

Jeg vil samtidig spørge andre på forummet, til vejrkompenserings-ventil, jeg syntes at den brummer lidt meget, hver gang den får en impuls til at åbne eller lukke, er dette normalt? Er der andre der har erfaring med dette?
 Med venlig hilsen
 Poul-Erik
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html

Offline Poul-Erik

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Mere langsom reaktion
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2014, 08:52 »
Hej igen
Jeg glemte at fortælle at jeg har sat PI=1.2 og I= 0,08 og kedeltemperatur på 68 med 15 over.
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7639
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Mere langsom reaktion
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2014, 18:21 »
Din I skal lige et nøk opad.
Du har meget langsom regulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/