Forfatter Emne: Kold retur  (Læst 8672 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mosehoej

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kold retur
« Svar #15 Dato: Jan 27, 2014, 21:41 »
Troede da ikke det var et Kina produkt når det er hvad nbe anbefaler. Har hævet fremløb til 75 grader, pillet hovedet af shunten, så har jeg stabil 55 graders retur.
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kold retur
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2014, 21:45 »
Troede da ikke det var et Kina produkt når det er hvad nbe anbefaler. Har hævet fremløb til 75 grader, pillet hovedet af shunten, så har jeg stabil 55 graders retur.

Der er så vidt jeg ved rigtig mange komponenter i NBE fyr som er kinesiske...

Jeg er rimelig sikker på den shunt er kinesisk, men jeg er ikke 100% sikker... men, jeg ved at den oftest koster i omegnen af 1/3 af hvad f.eks. en Danfoss koster.

Hvor gammel er shunt'en, for den lyder i stykker, og hvis den er under 2 år, så skal du bare have fat i forhandler og have den byttet...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kold retur
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2014, 21:48 »
Hvis det fungere med termostathovedet taget af, er selve ventilen ok og stor nok.
...så er det termostathovedet der er i udu.

Hilsen
Michael

Tror også den er for lille, for pillede hovedet af som martin skrev. Nu er den med oppe i temp.
Nogen forslag til hvilken man så skal købe ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kold retur
« Svar #18 Dato: Feb 04, 2014, 09:35 »
Hej Poul.

Jeg har også haft samme problem som dig :'( og har brugt en masse tid på at lufte anlægget og justere på shunten. Resultatet blev, at jeg pillede rørene fra hinanden, og på tilgangssiden til min flowmåler var filteret tilstoppet. Anlægget blev endnu engang gennemskyllet, og nu kører det. Før kørte min pumpe på 45 watt, og nu er den nede på 6 watt, og der er varmt på alle 3. etager :). I dag skinner solen, så er der igen gratis varme i solfangeren  8)

Venlig hilsen
Henrik, pt. hjemmegående med 2 krykker :(

Hej...

Syntes min retur temp har svært ved at komme op i temp. Jeg har en std. Shunt ventil med fjernføler i føler lomme direkte i den sidste bøjning før fyret. Shunt står til ca.57 grader. Men den er sjældent oppe på 50 grader. Det er først blevet et problem efter huset er begyndt at tage rigtig fra.

Skal man over til en anden type shunt ventil eller er det ligemeget. Syntes tit den er nede på 45 grader. Fyret er en bs 1016 10 kw ver. 10

Mvh
Poul
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html