Forfatter Emne: Langsom til at øge effekt ved drift  (Læst 3805 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Langsom til at øge effekt ved drift
« Dato: Dec 08, 2013, 17:13 »
Hej forum

Synes at opleve brænder er for langsom om at øge driftstemperaturen.
Ved VVB øges effekt ret hurtigt til 75% (max. indstilling)
Mens der ved drift går meget lang tid inden effekt øges. Det betyder at der skiftes tilbage til VVB inden fremløb bliver rigtigt varmt.

30kw
v10.0467
P=2
I=0,1
Blæser= 20,36,54

Er det "bare" at skrue op for P-ledet så der gives mere "gas"
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2013, 17:38 »
Du kan jo prøve at gi p lidt mere feks 2.5
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2013, 19:28 »
Har kørt en tid med P=2,5 uden den rigtigt kom i gang. Nu er P=3, men ser ikke mere end 60% ydelse selv med fremløb på bare 50grd.
Sådan er forløbet generelt når jeg har slukket, og fremløb er faldet til måske 35grd, inden jeg tænder igen.
Måske kan jeg med I-leddet give mere power når der er så stor forskel på fremløb og ønsket kedel temp.

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2013, 20:07 »
Hvor for tænder og slukker du det på det , kan det ikke bare køre hele tiden , kommer det så ikke op i temp ?
Kører det inde for min og max temperatur ?
« Senest Redigeret: Dec 08, 2013, 20:32 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2013, 20:38 »
Der slukkes og tændes kun når der renses, eller som i dag hvor der er monteret trækstabilisator. :)

Det skal såmænd nok komme op i temperatur. Kunne måske godt tænke mig det gik lidt hurtigere. Men på den anden siden er der jo 450m2 at varme op. Så når mit fremløb når at falde til f.eks. 35grd, så tager det måske bare lang tid (5t.) at komme på ønsket fremløbstemperatur.

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2013, 20:50 »
Ja 450 m2 til et 30 kw vil tage noget tid , hvad er din kedel temp og temp under og over ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2013, 20:56 »
68grd, 5 under og 10 over

Tænker metoden kan være at sætte P=3 når jeg starter op. Når temp så er godt på vej, kan jeg sætte P=2

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2013, 21:02 »
P og I er ikke noget man behøver og stille på når først de er indstillet .
« Senest Redigeret: Dec 08, 2013, 21:03 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2013, 07:25 »
Jeg kører videre med P=2 , I=0,1 og venter lidt længere på at temperatur kommer op  ;)

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2013, 08:22 »
Du kan måske med fordel bruge din pumpestart . Sæt den på 60 gr så vil den stoppe på 55 og når kedelvandet er oppe på 60 gr så skyder den det afsted . Så falder den igen og slukker pumpen når den er under 55 gr . Derved vil den varme på stillestående vand og det vil gå hurtigere at varme anlægget op i ryk .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Langsom til at øge effekt ved drift
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2013, 16:06 »
Ahhh, Det lyder som noget der skal afprøves ved først givne lejlighed  :)

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB