Forfatter Emne: Finjustering  (Læst 10091 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Finjustering
« Svar #15 Dato: Dec 08, 2013, 15:33 »
Hvilken type blæser har du på brænderen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #16 Dato: Dec 08, 2013, 16:07 »
Hvor kan jeg se det henne?
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Finjustering
« Svar #17 Dato: Dec 08, 2013, 16:20 »
Hvor kan jeg se det henne?

Tag det røde skjold af, og læs hvad der står på siden af blæseren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #18 Dato: Dec 08, 2013, 16:39 »
Der står FL085034Y-01C - Giver det mening?
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Finjustering
« Svar #19 Dato: Dec 08, 2013, 16:43 »
Hej Claus

Fra nbe kan du hente en vejledning til blæser type: http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html

mener at du bruge denne til FL085:
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/bl%C3%A3%C2%A6ser%20fl85mm.pdf

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #20 Dato: Dec 08, 2013, 16:50 »
Skal jeg så sætte min effekt op til 20 Kw i stedet for de 16 Kw jeg har indstillet den til nu? (Jeg har købt mit anlæg brugt (2 år gammelt) og har kørt videre med nogle af de indstillinger det var sat op med
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Finjustering
« Svar #21 Dato: Dec 08, 2013, 17:46 »
Skal jeg så sætte min effekt op til 20 Kw i stedet for de 16 Kw jeg har indstillet den til nu? (Jeg har købt mit anlæg brugt (2 år gammelt) og har kørt videre med nogle af de indstillinger det var sat op med

Nej du skal ikke sætte effekten op.
Det giver dig ikke nogen fordele.
Bemærk teksten under skemaet http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/bl%C3%A3%C2%A6ser%20fl85mm.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #22 Dato: Dec 08, 2013, 18:16 »
Men det kan vel heller ikkevære rigtigt at man er nødt til kun at køre på max 80% ydelse
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Finjustering
« Svar #23 Dato: Dec 08, 2013, 19:34 »
Men det kan vel heller ikkevære rigtigt at man er nødt til kun at køre på max 80% ydelse

Det er man heller ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #24 Dato: Dec 08, 2013, 19:38 »
Og......
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html