Forfatter Emne: justering af iltstyring - fortsat  (Læst 4616 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
justering af iltstyring - fortsat
« Dato: Dec 03, 2013, 17:46 »
hej herinde
jeg har lavet en ny justering i lavlast 10% rettet ønsket ilt fra 18 til 16.5
den svingede fra 16.2-16.7.
nu her efter 24t melder iltstyringen at den skal justeres igen
mine tal i iltstyring avanceret er
blokeringstid 30min
forstærkning p 5.00
forstærkning i 0.15
korrektionstid 30 sek
iltforstærkning 0.10
blæser korr lav 30%
jeg tror at det er her i iltstyring avanceret jeg skal justerer.
er der nogen der har et råd
 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2013, 18:15 »
Har du opdateret styringen til sidste ny version ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2013, 18:52 »
Hvis du kører 10.0465 eller 7.0465 skal du helt sikkert opdatere, da de versioner har et problem med ilt-styringen.

Hilsen
Michael

hej herinde
jeg har lavet en ny justering i lavlast 10% rettet ønsket ilt fra 18 til 16.5
den svingede fra 16.2-16.7.
nu her efter 24t melder iltstyringen at den skal justeres igen
mine tal i iltstyring avanceret er
blokeringstid 30min
forstærkning p 5.00
forstærkning i 0.15
korrektionstid 30 sek
iltforstærkning 0.10
blæser korr lav 30%
jeg tror at det er her i iltstyring avanceret jeg skal justerer.
er der nogen der har et råd
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2013, 19:33 »
nej jeg har ikke opdateret styringen.

 jeg kører 10032
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2013, 05:33 »
Så er det nok på tide at opdatere  ;)
Husk at nedskrive alle parametre (let med skærmklip fra StokerCloud), da du kan komme ud for at skulle resette styringen hvis noget går galt under opdateringen.

Hilsen
Michael

nej jeg har ikke opdateret styringen.

 jeg kører 10032
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2013, 20:05 »
ok opdaterer i weekenden
hvis der efter det stadig er problemer vender jeg tilbage
jeg kunne stadig godt tænke mig at vide om p i avanceret iltstyring virker på samme måde som p i regulering
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2013, 20:20 »
Hej,

En PI-regulator er en PI-regulator uanset hvor du finder den  ;)
...så ja, den virker på samme måde  ;)

Hilsen
Michael

ok opdaterer i weekenden
hvis der efter det stadig er problemer vender jeg tilbage
jeg kunne stadig godt tænke mig at vide om p i avanceret iltstyring virker på samme måde som p i regulering
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2013, 21:07 »
ok mange tak
har fået mere styr på udsvingene ved at sætte p i regulering ned fra 1.8 til 1.2
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2013, 21:18 »
ang ovenstående  burde udsvingene ikke blive større når du sætter p ned fra 1.8 til 1.2
vil den ikke holde værdierne bedre når den kan køre stærkere og bremse mere
jeg er ikke så teknisk anlagt så jeg bruger den forklaring som MHES har brugt tidligere hvis jeg da har forstået den rigtigt
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2013, 06:09 »
Måske  :)
Det kan måske sammenlignes med at træde på speederen i en bil.
Jo hårdere du træder, jo hurtigere accelerere du,
og samme med bremsen.
Så store tal er ikke altid fin regulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/