VVP ventil der hænger på V10 styring
« Dato: Nov 11, 2013, 20:35 »
Hej,

Vil lige dele denne information med jer.

Jeg havde et problem på min V10 styring med at VVP ventilen sommetider blev hængende efter endt varmtvandsproduktion. Altså når styringen skiftede fra VVB Drift til Drift blev ventilen stående i VVB position. Jeg fandt så på at sætte en 15W pære på styreledningen for at se om der virkelig var spænding på styreledningen når der ikke skulle være det. Sjovt nok forsvandt problemet da pæren kom på. Andre på forumet havde samme problem, så jeg foreslog dem at sætte en pære på. Andre kommenterede at styringen måtte være defekt når det var nødvendigt at sætte en pære på.

Jeg kontaktede pillestoker.dk hvor jeg har købt fyret, og blev henvist til NBE's tekniske afdeling efter aftale med dem. De oplyste at flere havde oplevet problemet, og at man nogle gange havde succes med at skifte styringen på ventilen (den orange kasse), men andre gange hjalp det ikke, og det blev egentlig aftalt at jeg skulle have byttet styrekassen. Et par dage efter modtog jeg istedet nedenstående fra pillestoker.dk - tak for det Henrik. NBE har fundet ud af at der skal klippes en komponent på den udgang hvor ventilen er tilkoblet for at komme problemet til livs. Det er fedt at NBE dykker ned i problemerne og finder en løsning.

Og det virker!

Hilsen
Niels

Da man kan pt. ikke uploade billeder her på forumet, så jeg har lagt vejledningen på:

http://i41.tinypic.com/2i6dslj.jpg
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: VVP ventil der hænger på V10 styring
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2013, 21:34 »
Er det på alle udgange de skal klipper ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: VVP ventil der hænger på V10 styring
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2013, 08:42 »
Nej, det er kun den der styrer ventilen.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: VVP ventil der hænger på V10 styring
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2013, 10:13 »
Fint , jeg syntes bare at på billed 2 er de alle klippet fra ,. ???
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: VVP ventil der hænger på V10 styring
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2013, 13:44 »
Ja det har du da ret i. Det havde jeg ikke set. Men det er ihvertfald nok at klippe den til ventilen :)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline abramsen

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVP ventil der hænger på V10 styring
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2013, 17:45 »
Jeg læste det ved at føde vvb med fase og nul fra forsyningen,
Og så give den styresystem fra den rigtige klemmerække
abramsen
HTC 10
Version 10