Forfatter Emne: v10 Alarm ingen brændsel  (Læst 4051 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline enggaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +1/-0
    • http://www.DJboringer.dk
v10 Alarm ingen brændsel
« Dato: Nov 04, 2013, 17:28 »
Hej.

Har fået en irriterende fejl en gang i mellem, Alarm ingen brændsel.
Kan ikke lige se hvorfor virker som om den glemmer at trække piller op af siloen. For nulstille jeg fejlen og starter fyret på ny, starter fyret op normalt !?
Jan Enggaard

OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år

www.DJboringer.dk

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2013, 17:30 »
Tjek om der ligger piller på heden hvis der gør bør du nok sætte min kw op det måtte jeg gøre før den stoppede med dette :)
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline enggaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +1/-0
    • http://www.DJboringer.dk
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2013, 17:32 »
Det gør der ikke. Den er brændt ud :(
Jan Enggaard

OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år

www.DJboringer.dk

Offline Hausner

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +1/-0
  • pillemisbruger
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2013, 18:07 »
Hej.

Gå ind i din snegl menu (5) og stil dit minimums effekt ved 10% op til 1,5 KW.
Det har løst min manglende brændsels alarm.

Mvh Kim
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby

Offline enggaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +1/-0
    • http://www.DJboringer.dk
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2013, 18:14 »
Hej kim.

 Her med gjort, så må jeg se om det afhjælpe problemet :)
Syntes nu ellers der er nok brændsel på heden når den tvangs køre den på 10% over en halv dag.

« Senest Redigeret: Nov 04, 2013, 18:17 af enggaard »
Jan Enggaard

OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år

www.DJboringer.dk

Offline Hausner

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +1/-0
  • pillemisbruger
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2013, 19:24 »
Har du ikke dit fyr online.. Kunne være sjovt at se dine grafer.

Der er ingen garanti for det virker. Men hvad siger din snegl kontra blæs.
Hvad styring og version køre du med.
« Senest Redigeret: Nov 04, 2013, 19:24 af Hausner »
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2013, 19:43 »
Hej Jan

Jeg har haft samme problem, det kan være en kombination af din lys sensor og min effekt ved 10% drift.

Først har jeg sat fyret til og køre 10%
Her efter har jeg sat Lysniveau grænse til høj under tænding menu, det gør din lys sensor mere følsom og fyret har lettere ved og se bålet.
I snegl menuen starter jeg med og sætte minimums effekten til 2.0 kw. og vent 10 min, her efter justere jeg ned med 0.1 indtil du får en advarsel om der er ikke har været registret i over 2 minutter, så skal den sættes lidt op igen til man har et fornuftigt bål med en pæn flamme, måske skal der også justeres lidt på blæseren også.


//Claus

Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v10 Alarm ingen brændsel
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2013, 22:05 »
Har lige haft samme fejl i dag (2. gang indenfor 10dage). Er selv i Madrid, så konen måtte en tur i kælderen og fjerne en "klump" aske, hvorefter der kunne tændes igen.
Overvejer at sætte min effekt op, som det omtales her. (er vist lige nu 1kW)


/Brian
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
30kw scotte med v10.0463
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html