Jeg har monteret en Alpha 2 25-40 pumpe i mit 1 strengs anlæg(1"rør) i sommers, huset er med førstesal og der er ikke meget varme på radiatorerne, når den står på det anbefalet trin fra manualen. Når man ser pumpen er der fire trin i højre side af pumpen, den står på trin 3.
Nu er radiatorerne ved at være med igen, det skal nævnes at der er 1 bar på anlægget, er det et udtryk for at pumpen for lille???
Skulle den have været 25 -60 i stedet??
Hej pillefinger, - normalt anbefaler jeg altid en 25/60 pumpe når man har 1 sal på huset, - men det er jo ikke ensbetydende med din pumpe er for lille.
På åben ekspansion - og på 1 strengsanlæg kører de moderne pumper langt bedre på permanent tryk - så du skal have lys i de dioder der er i venstre side af pumpen istedet - prøv på trin 2
Tak for alle jeres input....
Der er virkeligt tale om entusiasme på dette forum, der bliver budt ind fra alle sider
Jeg har nu sat pumpen som Søren anbefalede, så er det bare at vente.
Jeg har fået helt ny 1 sal på og skal i gang med at lave centralvarmen om der oppe, er der mulighed for at jeg må ringe til dig søren og få nogle gode råd til opbygning af anlægget, du har vel også alle stumperne jeg skal bruge dertil..
Selvfølgelig må du da ringe
Det vil jeg gøre, har prøvet at kører efter anvisningerne og der er ikke den store forandring.
Jeg har lige været rundt og tjekke denne gamle installation som måske er fra 60-70, jeg tror at der på 3 af radiatorerne sidder 2 strengs ventiler på, de ligner i hvert fald ikke de nye 1 strengs ventiler jeg har monteret.
Det gør det ikke ligefrem nemmere for pumpen.
Så vi må tale om det via tlf....