Jeps, det er en 3-vejs termostatisk shunt, så den burde regulere korrekt.
Returtemperaturen reguleres af et fast indstillet termostatelement i ventilen.
elementerne findes i spring på 5
oC, så det er muligt at du skal have skiftet termostatelementet.
Når fyret bare skal holde sig selv varmt, ser du den reelle shunt temperatur, men temperaturen under opvarmning af hus og/eller VVB er en blanding af shunt og returvand fra hus/VVB.
Det sidste kan sagtens resultere i en højere returtemperatur.
Hilsen
Michael
Den hedder Esbe VTC511