Forfatter Emne: Vedr. vvb drift  (Læst 3301 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Vedr. vvb drift
« Dato: Okt 14, 2013, 06:33 »
hej jeg vil høre jer om hvad i sætter jeres vvb temp til og dif, min er sat til 55 grader skal vvb være og starter 5 grader under her har den tit mange start og stop.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vedr. vvb drift
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2013, 08:21 »
Kommer lidt an på hvad din kedel max temp er med dif over?

Min kedel max temp er 70 med dif 12 over. har sat min vvb til 60 med 10 under.
Den kører måske 3-4 gange om dagen hvis jeg ikke bruger varmt vand.

Men der er vel mange faktorer der spiller ind hvis den kører meget synes 5 under er meget lidt lad den banke din vvb højrer op hver gang nu hvor dit fyr alligevel kører kan den lige så godt give den en god gang varme.
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vedr. vvb drift
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2013, 09:29 »
hej jeg vil høre jer om hvad i sætter jeres vvb temp til og dif, min er sat til 55 grader skal vvb være og starter 5 grader under her har den tit mange start og stop.

Jeg køre også 55 grader med en diff under på 10 grader
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr. vvb drift/ trådløstermostat
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2013, 11:44 »
Hejsa jeg sytes at mit fyret starter og stopper ret tit vvb er sat til 55 grader og 5 grader under når den skal staret op igen, den trådløsetermostat er sat til 21 grader hvor den køre 5 minuter mere med varme og slukker herefter. Skal jeg sætte urstyring til for at ungå de mange start og stop og hvordan skal det evt sættes/stå,
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vedr. vvb drift/ trådløstermostat
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2013, 11:50 »
Hej Torben,

Først og fremmest skal du finde ud af hvad det er der giver de mange start/stop.
Hvis det er VVB'en, giver det ikke meget mening at sætte urstyring til.

Igen igen, din stokerkontrol ville være en super funktion at få sat igang, for med den kan du se hvad der reelt sker  ;)
...brug nu din tid på at få stokerkontrol sat til  ;)

Hilsen
Michael

Hejsa jeg sytes at mit fyret starter og stopper ret tit vvb er sat til 55 grader og 5 grader under når den skal staret op igen, den trådløsetermostat er sat til 21 grader hvor den køre 5 minuter mere med varme og slukker herefter. Skal jeg sætte urstyring til for at ungå de mange start og stop og hvordan skal det evt sættes/stå,
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr. vvb drift
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2013, 15:32 »
Ja jeg skal nok få stokerkontrol sat til det driller mig lidt men en gang til her i næste uge
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html