Forfatter Emne: Fejl i v10 styring  (Læst 6304 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline mortenthor.

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl i v10 styring
« Dato: Okt 07, 2013, 16:48 »
I går gik min nye v10 styringen igen op i temperatur og kørte pludselig over 1 kg piller ind helt umotiveret på under 2 min, hvorefter styringen skrev "fejl på motorudgang" Hvad sker der!!

Jeg har skrevet til NBE men får ikke noget svar tilbage så jeg kan få løst problemet!

Og så synes jeg der mangler manual og info over den sidste opdatering (10.045) da jeg ikke kan finde nogle steder hvordan opsætningen skal sættes rigtig op.

Kan nogen hjælpe mig  ???



Vh. Morten

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2013, 18:22 »
Beskeden "Fejl på motorudgang" plejer at være besked om at styringen er defekt.
Du skal have fat i din forhandler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mortenthor.

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2013, 19:17 »
Det er jeg rigtig glad for at hører du mener :)
Det er meget frustreret at NBE skriver, det er træk i skorstenen der giver fejlmeddelelsen og jeg som kunde står ikke at kunne få varme på mit system fordi de leverer et produkt der ikke er i orden.
Mit system har kørt i snart 6 år med en 4.99 woody styring uden træk problemer.



Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2013, 19:25 »
der er en opdatering der hedder 10.046 ;)
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline mortenthor.

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2013, 17:30 »
Kan se der er en opdatering der der på vej der hedder 10.046 men den er ikke frigivet endnu og vi ved jo ikke hvad den indeholder af forbedringer.
Tror også det er mere end en opdatering der skal til så jeg sender den gamle styring retur og får en ny.



Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2013, 20:37 »
under download på min styring der kan jeg hente ver. 10.046 så den må være fri givet.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2013, 02:22 »
under download på min styring der kan jeg hente ver. 10.046 så den må være fri givet.

Hmm ja nu er din styrring så også lige en version 7
så derfor kan du se en version 7,046  ;)
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2013, 07:08 »
den skriver 10.046 undere download men når den kommer ned på styringen bliver den om døbt til 7.046. og skulle 7 og 10 ikke fløges af ver. opdateringer ?
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2013, 11:29 »
Der må altså være en fejl et sted i 10.045 versionen. Efter jeg opdaterede en styring, har jeg 2 gange oplevet at den pludselig bare fylder brænderhovedet TOTALT op med piller, det er halv farligt :-\... Den her kommer så ikke med nogen fejlmeddelelse.

Offline mortenthor.

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2013, 20:06 »
Det kunne jo tyde på NBE ikke har helt tjek på de opdateringer i sætter i værk og det måske går en smule for stærk :-\
Jeg håber på NBE ser denne streng så de bliver OBS på problemet og får det løst, så vi kan få varme på igen.


Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2013, 06:32 »
Har 7 9 13
Ikke oplevet fejl på nogen af version 10.032
Og op af dvs jo en på 032 med stop kan ikke
huske teksten der stod, men det var noget med
Ingen brændsel eller noget i den retning.

Så til tider undre jeg mig over alle er problemer
jeg læser om vedr styringen, kunne det være
folk istedet for mangler jord på deres anlæg eller
den jordforbindelse der er, er meget ringe ???
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2013, 10:34 »
Det har ikke noget med jord at gøre her. Den har kørt fuldstændigt problemfrit i et år, med 10.031...

Offline dirtyold

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Mini Blackstar 10kw
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #12 Dato: Okt 13, 2013, 10:35 »
Ja min er kommet med mange fejl..Ingen brændsel siden jeg fik opdateret til 10.045 jeg har så lige haft en kl ca 23.00 og en mere kl ca 06.00 inat. tror sku der er noget helt galt med den sidste opdatering med 10.045 kommer også med Power up (watchdog) fffffff 0 ved dælme ikke hvad det er for en besked

Mvh. Per
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fejl i v10 styring
« Svar #13 Dato: Okt 13, 2013, 12:25 »
Når den sætter alarmen igen brændsel skal du hæve min effekten under sneglen , den anden fejl ved jeg ikke hvad betyder .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne