Hej Henrik,
Det er godt nok længe siden at D-leddet blev taget væk, både i v6.x og i v4.x
D-parametret vil ikke hjælpe dig i det tilfælde du beskriver, og jeg er da også ret sikker på at dit fyr rent faktisk regulerer ned alt det dr er muligt, men det kan altså ikke køle
I nyere versioner af v10 softwaren kan du derfor i stedet lave efterløb på VVB-opvarmningen, så du kan udnytte eftervarmen.
Prøv at give et link til sit fyr, så vi kan følge med i hvad der rent faktisk sker
Hilsen
Michael
Kan det passe at der ikke findes nogen D-parameter i version 10 styringens regulering ??
Jeg har forsøgt at finde en indstilling af reguleringen så jeg undgår store stigninger i kedeltemperaturen når VVB ventilen slår over til centralvarme efter en periode med opvarmning af brugsvand. Problemet opstår fordi min vandvarmer kan aftage en større effekt end huset har behov for til varme. Dette betyder at fyret regulerer op når der er behov for varmt vand. Når vandet så er varmt, slår VVB fra og effekt behovet falder - her kan styringen så ikke nå at regulerer ned. Her kunne jeg godt bruge D-parameteren, men jeg kan ikke finde den i version 10 styringen.
På forhånd tak, Henrik.