Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #15 Dato: Aug 17, 2013, 17:50 »
Hej.

Lige for at runde den af.

Tak til Levi og Svend for den gode snak i telefon  8)

Vi har idag afmonteret den ekstra v2 ventil som jeg havde til at side i
retur strengen.

Vi lukkede stille og roligt vand i igen (ja vi huskede den her gang at monterer
kugle haner i frem og retur til radiator streng) og fik luftet godt ud, varme på
svinet og nej det havde ikke hjulpet.

Af med vandet igen, afmonter flowmåler pille si ud og rengøre den for slam og
andre sjove ting, monter den igen på med vand og starte system op igen.



Hvad kan man lærer af det, ja når flow måler siger der kun køre ca 380 l/t rundt i
mit system, så er det tid til at pille si ud af flow måler for så er den stoppet
den skal ligge mellem 750 - 900 l/t på mit etstrengsanlæg.

Men så har vi jo lært det også  O0
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.