vvb
« Dato: Apr 07, 2013, 17:50 »
Hej jeg har fået monteret tempføleren i min vvb og kan nu se at når fyret er stoppet så holder den temperaturen men når så fyret starter igen falder den kraftigt i temperatur der sidder i øjeblikket en termostat på returen fra vvb jeg får monteret 3 vejs ventil indenfor en uges tid så mit spørgsmål er om den ventil lukker af når fyret har lavet varmt vand så anlægget ikke kan tømme vvb for varmt vand da jeg i perioder døjer lidt med at anlægget cirkulerer selvom pumpen er stoppet (3 etagers hus med fyret i kælderen)
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2013, 18:13 »
3 vejs ventil lukker for gennemstrømning i en af retningerne.
Når der laves varmt vand er der kun cirkulation gennem varmtvands beholderen,
når der varmes i huset er der lukket til varmtvands beholderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vvb
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2013, 18:30 »
også selvom fyret evt er slukket og står til kun at lave varmt vand
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb
« Svar #3 Dato: Apr 07, 2013, 19:17 »
Det kommer an på hvordan du sætter det op.
Hvis det er sat op til at ventilen skal åbne når fyret tændes og skal lave varmt vand,
så er der lukket til vvb når fyret er slukket.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vvb
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2013, 19:30 »
Ok super tak for hjælpen
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vvb
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2013, 01:43 »
Har lige et spørgsmål mere hvis man monterer den 3 vejs ventil så ab er fremløb fra kedel og a er til vvb og b til radiator/gulvvarme hvilken udgang i styringen skal jeg så bruge  for at ventilen lukker for vvb når fyret er slukket er det N L5 eller N L5NC jeg vil gerne have det sådan at der er helt lukket fra vvb og ud i anlægget når fyret er slukket for sådan som det er nu virker vvb nærmest som en akumuleringstank selvom pumpen stopper ved 58 grader problemet er at det ofte selvcirkulerer så det tømmer vvb for varmt vand
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb
« Svar #6 Dato: Apr 13, 2013, 12:19 »
Den nemme genvej er at sætte ledninger til styringen,
og så se hvordan stillingen passer til det man forventer.
Er det den omvendte funktion man vil frem til så vender man funktionen i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vvb
« Svar #7 Dato: Apr 13, 2013, 12:41 »
Jeg har sat ledningerne i styringen som det er vist på guiden på nbe men som jeg forstår det er det noget med at man kan vælge i styringen uden at flytte ledninger om den skal køre N L5 eller N L5NC
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb
« Svar #8 Dato: Apr 13, 2013, 12:53 »
Ja, man vender funktionen ved at skifte indstilling inde i styringen.
NO = normalt åben.
NC = normalt lukket.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vvb
« Svar #9 Dato: Apr 13, 2013, 14:14 »
Så prøver jeg lige at aktivere den i styringen og så se for den er nemlig ikke sat på endnu men ledningerne er sat i styringen og tempføleren er monteret i vvb
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret