Sv: Start og stop
« Svar #15 Dato: Mar 03, 2013, 10:21 »
Jeg har nu prøvet at montere en temperatur føler i vvb, så ville jeg prøve at sætte fyret til at køre med nogle lange pauser men stadig starte hvis tempereturen i vvb falder, men jeg syntes ikke jeg kan finde menuen TEMPERATUR VVB på fyret som det står i manualen, chippen er opdateret til vers 6.75, og hvis jeg kikker i manualen på nbes hjemmeside skulle den også være der, er der nogle der kan forklare det?

Det kan være fordi du skal aktivere udgangen til en 2 eller 3 vejs ventil.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mads N

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Start og stop
« Svar #16 Dato: Mar 03, 2013, 10:32 »
Jeg tror jeg fandt et indlæg fra en som har samme problem. Jeg bruger udgangene L5 og L6 til kompressorrens og cirkulationspumpe, jeg har en Danfoss thermostat med en føler i beholderen som åbner og lukker efter behovet for varme. Så jeg må vel bare skulle ha lavet noget andet styring til pumpen så jeg kan bruge funktionen fra den ene udgang til beholderen.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Start og stop
« Svar #17 Dato: Mar 03, 2013, 11:10 »
Du skal bruge en Dobbelt Overkog/Termostat til at styre din pumpe  ;) så får du L5 eller L6 ledigt til 2-3 vejsventilen
« Senest Redigeret: Mar 03, 2013, 11:15 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start og stop
« Svar #18 Dato: Mar 03, 2013, 11:34 »
Hej Mads,

Du kan bruge VVB-drift uden at tilknytte en udgang !!

I menu 01. Temperatur har du et parameter der hedder VVB TEMPERATUR og et parameter der hedder VVB DIFFENCE UNDER, det er de to parametre du skal bruge.

Du kan så vælge også at tilknytte en udgang (L5 eller L6), men det er altså ikke nødvendigt.

I menuen URSTYRING VVB indstiller du de tidsrum som VVB-drift skal være aktiv i.

Det eneste der kan tale for at du skal bruge en udgang i dit set-up er din termostatventil.
Termostatventilen vil jo på en måde "modarbejde" VVB-driften, da den stille og roligt vil lukke af for fremløbsvandet, i takt med at temperaturen stiger i VVB'en.
Hos mig har jeg klaret "problemet" ved at sætte en 2-vejs ventil parallelt over termostatventilen, så den "kortsluttes" ved VVB-drift, og det kræver selvfølgelig en udgang fra styringen.

Hilsen
Michael


Jeg tror jeg fandt et indlæg fra en som har samme problem. Jeg bruger udgangene L5 og L6 til kompressorrens og cirkulationspumpe, jeg har en Danfoss thermostat med en føler i beholderen som åbner og lukker efter behovet for varme. Så jeg må vel bare skulle ha lavet noget andet styring til pumpen så jeg kan bruge funktionen fra den ene udgang til beholderen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mads N

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Start og stop
« Svar #19 Dato: Mar 03, 2013, 13:11 »
Hej Michael
Det tror jeg desvære ikke jeg kan, jeg kan først få det frem i menuen hvis jeg slår pumpen eller kompresoren fra under tilbehør og i stedet vælger vvb på den udgang, så kommer det frem.

Hej Mads,

Du kan bruge VVB-drift uden at tilknytte en udgang !!

I menu 01. Temperatur har du et parameter der hedder VVB TEMPERATUR og et parameter der hedder VVB DIFFENCE UNDER, det er de to parametre du skal bruge.

Du kan så vælge også at tilknytte en udgang (L5 eller L6), men det er altså ikke nødvendigt.

I menuen URSTYRING VVB indstiller du de tidsrum som VVB-drift skal være aktiv i.

Det eneste der kan tale for at du skal bruge en udgang i dit set-up er din termostatventil.
Termostatventilen vil jo på en måde "modarbejde" VVB-driften, da den stille og roligt vil lukke af for fremløbsvandet, i takt med at temperaturen stiger i VVB'en.
Hos mig har jeg klaret "problemet" ved at sætte en 2-vejs ventil parallelt over termostatventilen, så den "kortsluttes" ved VVB-drift, og det kræver selvfølgelig en udgang fra styringen.

Hilsen
Michael


Jeg tror jeg fandt et indlæg fra en som har samme problem. Jeg bruger udgangene L5 og L6 til kompressorrens og cirkulationspumpe, jeg har en Danfoss thermostat med en føler i beholderen som åbner og lukker efter behovet for varme. Så jeg må vel bare skulle ha lavet noget andet styring til pumpen så jeg kan bruge funktionen fra den ene udgang til beholderen.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start og stop
« Svar #20 Dato: Mar 03, 2013, 13:31 »
Hej Mads,

Hvis det forholder sig som du skriver, så er det en klokkeren fejl i softwaren  :)

I manualen til v6.75 står der under menu 01. Temperatur >> VVB TEMPERATUR:
"Kan kombineres med en af udgangene (L5/L6) til en 2 eller 3-vejs motorventil for VVB prioritering, eller kan bruges selvstændigt, til blot at starte pillefyret eller skifte til VVB-drift"

...så hvis parametret ikke er synligt uden a en udgang er synlig, så er det en fejl.

Samme tekst står iøvrigt både for v6.70 og v6.80 altså versionerne både før og efter din v6.75.

Prøv lige at kontakte din leverandør af v6.75 chippen, det sker jo at der laves fejl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael
Det tror jeg desvære ikke jeg kan, jeg kan først få det frem i menuen hvis jeg slår pumpen eller kompresoren fra under tilbehør og i stedet vælger vvb på den udgang, så kommer det frem.

Hej Mads,

Du kan bruge VVB-drift uden at tilknytte en udgang !!

I menu 01. Temperatur har du et parameter der hedder VVB TEMPERATUR og et parameter der hedder VVB DIFFENCE UNDER, det er de to parametre du skal bruge.

Du kan så vælge også at tilknytte en udgang (L5 eller L6), men det er altså ikke nødvendigt.

I menuen URSTYRING VVB indstiller du de tidsrum som VVB-drift skal være aktiv i.

Det eneste der kan tale for at du skal bruge en udgang i dit set-up er din termostatventil.
Termostatventilen vil jo på en måde "modarbejde" VVB-driften, da den stille og roligt vil lukke af for fremløbsvandet, i takt med at temperaturen stiger i VVB'en.
Hos mig har jeg klaret "problemet" ved at sætte en 2-vejs ventil parallelt over termostatventilen, så den "kortsluttes" ved VVB-drift, og det kræver selvfølgelig en udgang fra styringen.

Hilsen
Michael


Jeg tror jeg fandt et indlæg fra en som har samme problem. Jeg bruger udgangene L5 og L6 til kompressorrens og cirkulationspumpe, jeg har en Danfoss thermostat med en føler i beholderen som åbner og lukker efter behovet for varme. Så jeg må vel bare skulle ha lavet noget andet styring til pumpen så jeg kan bruge funktionen fra den ene udgang til beholderen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mads N

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Start og stop
« Svar #21 Dato: Mar 03, 2013, 13:49 »
Hej Michael
Det er også som du skriver jeg har læst det, men det kan vel også være en fejl i manualen.

Jeg tænker at jeg alligevel nok får mest ud af at montere en 3 vejs ventil, da jeg en dag som i dag egentlig ikke har brug for varme til huset men kun til varmt vand, og som det er nu tømmer anlæget vvb for varme når fyret ikke køre, da gulvvarme styringerne åbner for at komme op på fremløbstemperaturen selv om der ikke er behov for varme i rummet, og når den termostat der sidder på vvb åbner fordi den skal bruge varme og vandet der kommer ind er koldere åbner den mere fordi den skal bruge mere varme så tømmer den beholderen, håber du kan forstå hvad jeg mener.
Hej Mads,

Hvis det forholder sig som du skriver, så er det en klokkeren fejl i softwaren  :)

I manualen til v6.75 står der under menu 01. Temperatur >> VVB TEMPERATUR:
"Kan kombineres med en af udgangene (L5/L6) til en 2 eller 3-vejs motorventil for VVB prioritering, eller kan bruges selvstændigt, til blot at starte pillefyret eller skifte til VVB-drift"

...så hvis parametret ikke er synligt uden a en udgang er synlig, så er det en fejl.

Samme tekst står iøvrigt både for v6.70 og v6.80 altså versionerne både før og efter din v6.75.

Prøv lige at kontakte din leverandør af v6.75 chippen, det sker jo at der laves fejl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael
Det tror jeg desvære ikke jeg kan, jeg kan først få det frem i menuen hvis jeg slår pumpen eller kompresoren fra under tilbehør og i stedet vælger vvb på den udgang, så kommer det frem.

Hej Mads,

Du kan bruge VVB-drift uden at tilknytte en udgang !!

I menu 01. Temperatur har du et parameter der hedder VVB TEMPERATUR og et parameter der hedder VVB DIFFENCE UNDER, det er de to parametre du skal bruge.

Du kan så vælge også at tilknytte en udgang (L5 eller L6), men det er altså ikke nødvendigt.

I menuen URSTYRING VVB indstiller du de tidsrum som VVB-drift skal være aktiv i.

Det eneste der kan tale for at du skal bruge en udgang i dit set-up er din termostatventil.
Termostatventilen vil jo på en måde "modarbejde" VVB-driften, da den stille og roligt vil lukke af for fremløbsvandet, i takt med at temperaturen stiger i VVB'en.
Hos mig har jeg klaret "problemet" ved at sætte en 2-vejs ventil parallelt over termostatventilen, så den "kortsluttes" ved VVB-drift, og det kræver selvfølgelig en udgang fra styringen.

Hilsen
Michael


Jeg tror jeg fandt et indlæg fra en som har samme problem. Jeg bruger udgangene L5 og L6 til kompressorrens og cirkulationspumpe, jeg har en Danfoss thermostat med en føler i beholderen som åbner og lukker efter behovet for varme. Så jeg må vel bare skulle ha lavet noget andet styring til pumpen så jeg kan bruge funktionen fra den ene udgang til beholderen.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start og stop
« Svar #22 Dato: Mar 03, 2013, 14:23 »
Hej Mads,

Jeg er helt med på hvad du mener, og jeg er helt enig  ;)

Når man har en termostatventil på sin VVB bør man kunne by-passe den under VVB-drift, for at kunne varme VVB'en effektivt op.

Når man har gulvvarme bør man have "noget" der sikrer mod at varmen trækkes ud af VVB'en (nogle gange også selv om man ikke har gulvvarme), og dette "noget" kan være en 2- eller 3-vejs ventil.

På min web-side www.mhes.dk kan du læse under "VVB tilslutning" hvordan det kan udføres.
Link http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf

Hilsen
Michael


Hej Michael
Det er også som du skriver jeg har læst det, men det kan vel også være en fejl i manualen.

Jeg tænker at jeg alligevel nok får mest ud af at montere en 3 vejs ventil, da jeg en dag som i dag egentlig ikke har brug for varme til huset men kun til varmt vand, og som det er nu tømmer anlæget vvb for varme når fyret ikke køre, da gulvvarme styringerne åbner for at komme op på fremløbstemperaturen selv om der ikke er behov for varme i rummet, og når den termostat der sidder på vvb åbner fordi den skal bruge varme og vandet der kommer ind er koldere åbner den mere fordi den skal bruge mere varme så tømmer den beholderen, håber du kan forstå hvad jeg mener.
« Senest Redigeret: Mar 03, 2013, 14:27 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mads N

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Start og stop
« Svar #23 Dato: Mar 03, 2013, 15:12 »
Hej Michael
Jeg havede egentilg tænkt at termostat ventilen skulle fjernes helt så jeg kun styre med 3-vejs ventilen på fremløbet, Hvad er foredelen ved at lave på den måde som du beskriver på siden hvor du by-passer?

Når du skriver at man skal have "noget" og at det kan være en 2 eller 3-vejs ventil, hvad er der så ellers af muligheder?


Hej Mads,

Jeg er helt med på hvad du mener, og jeg er helt enig  ;)

Når man har en termostatventil på sin VVB bør man kunne by-passe den under VVB-drift, for at kunne varme VVB'en effektivt op.

Når man har gulvvarme bør man have "noget" der sikrer mod at varmen trækkes ud af VVB'en (nogle gange også selv om man ikke har gulvvarme), og dette "noget" kan være en 2- eller 3-vejs ventil.

På min web-side www.mhes.dk kan du læse under "VVB tilslutning" hvordan det kan udføres.
Link http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf

Hilsen
Michael


Hej Michael
Det er også som du skriver jeg har læst det, men det kan vel også være en fejl i manualen.

Jeg tænker at jeg alligevel nok får mest ud af at montere en 3 vejs ventil, da jeg en dag som i dag egentlig ikke har brug for varme til huset men kun til varmt vand, og som det er nu tømmer anlæget vvb for varme når fyret ikke køre, da gulvvarme styringerne åbner for at komme op på fremløbstemperaturen selv om der ikke er behov for varme i rummet, og når den termostat der sidder på vvb åbner fordi den skal bruge varme og vandet der kommer ind er koldere åbner den mere fordi den skal bruge mere varme så tømmer den beholderen, håber du kan forstå hvad jeg mener.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start og stop
« Svar #24 Dato: Mar 03, 2013, 19:10 »
Hej Mads,

Har du læst det jeg linker til ?

Jeg ved ikke om man kan tale om fordele ved at by-passe termostat ventilen, uden samtidig at tale om hvad det er i forhold til  ;)
...men lad mig forklare lidt om forskellene.

Man kan køre helt ureguleret til VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Man risikerer så at trække varme ud af VVB'en når fyret står stille, samtidig med at man ikke udnytter moderne cirkulationspumpers funktion med at reducere strømforbruget når forbruger falder, fordi der altid er fuldt hul igennem VVB'en.

Man kan køre med en termostat ventil i fremløb eller retur, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget i takt med at VVB'en opvarmes, men varmen kan stadig trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Man kan køre med en 3-vejs ventil i der skifter fremløbsvandet mellem husopvarmning og opvarmning af VVB'en, så prioriterer man opvarmning af VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget mest muligt, men huset opvarmes ikke samtidig med at VVB'en opvarmes, derimod sikres det at varmen ikke kan trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Man kan køre med en 2-vejs ventil i der åbner for opvarmning af VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget mest muligt, og at huset opvarmes samtidig med at VVB'en opvarmes, samt at varmen ikke kan trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Den løsning jeg skitserede er simpel når du nu allerede har en termostat ventil, og kan sikre dig begge fordele ved hhv. termostatventil og 2-vejs ventil.
Om vinteren kan din VVB opvarmes konstant, reguleret, gennem termostatventilen og om sommeren kan den opvarmes gennem 2-vejsventilen.
Husker du så at dreje termostat ventilen helt ned om sommeren, så har du også sikret dig mod uønsket afkøling af VVB'en.

Hvad ønsker du i dit hus ?

Mht. andre løsninger til sikring mod afkøling af VVB'en er der andre muligheder:
 - Særskilt pumpekreds til VVB'en
 - Stop af cirkulationspumpen når VVB'en ikke skal opvarmes og fyret er stoppet
 - og sikkert en hel masse mere  ;)

Hilsen
Michael



Hej Michael
Jeg havede egentilg tænkt at termostat ventilen skulle fjernes helt så jeg kun styre med 3-vejs ventilen på fremløbet, Hvad er foredelen ved at lave på den måde som du beskriver på siden hvor du by-passer?

Når du skriver at man skal have "noget" og at det kan være en 2 eller 3-vejs ventil, hvad er der så ellers af muligheder?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mads N

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Start og stop
« Svar #25 Dato: Mar 04, 2013, 05:28 »
Hej Michael
Jeg havde læst det du linker til, tak for forklaringen. Nu er jeg med på ideen ved de forskellige løsninger.
Det jeg ønsker i mit hus er at jeg altid har varmt vand og varme når jeg har brug for det, jeg tror mest jeg er til løsningen med 3-vejs ventilen og så skifte mellem varme og vvb, da det virker som om at alt varmen går til opvarmning i huset hvis begge dele er kolde, og gulvene når alligevel ikke at blive kolde fordi der går 1 time med at varme vvb op. Det er også den mest simple måde at sikre at den ikke tømmer beholderen for varme.

Hej Mads,

Har du læst det jeg linker til ?

Jeg ved ikke om man kan tale om fordele ved at by-passe termostat ventilen, uden samtidig at tale om hvad det er i forhold til  ;)
...men lad mig forklare lidt om forskellene.

Man kan køre helt ureguleret til VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Man risikerer så at trække varme ud af VVB'en når fyret står stille, samtidig med at man ikke udnytter moderne cirkulationspumpers funktion med at reducere strømforbruget når forbruger falder, fordi der altid er fuldt hul igennem VVB'en.

Man kan køre med en termostat ventil i fremløb eller retur, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget i takt med at VVB'en opvarmes, men varmen kan stadig trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Man kan køre med en 3-vejs ventil i der skifter fremløbsvandet mellem husopvarmning og opvarmning af VVB'en, så prioriterer man opvarmning af VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget mest muligt, men huset opvarmes ikke samtidig med at VVB'en opvarmes, derimod sikres det at varmen ikke kan trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Man kan køre med en 2-vejs ventil i der åbner for opvarmning af VVB'en, så har man "altid" varmt vand i VVB'en når fyret kører.
Samtidig med at man opnår at moderne cirkulationspumpers reducere strømforbruget mest muligt, og at huset opvarmes samtidig med at VVB'en opvarmes, samt at varmen ikke kan trækkes ud af VVB'en når fyret står stille.

Den løsning jeg skitserede er simpel når du nu allerede har en termostat ventil, og kan sikre dig begge fordele ved hhv. termostatventil og 2-vejs ventil.
Om vinteren kan din VVB opvarmes konstant, reguleret, gennem termostatventilen og om sommeren kan den opvarmes gennem 2-vejsventilen.
Husker du så at dreje termostat ventilen helt ned om sommeren, så har du også sikret dig mod uønsket afkøling af VVB'en.

Hvad ønsker du i dit hus ?

Mht. andre løsninger til sikring mod afkøling af VVB'en er der andre muligheder:
 - Særskilt pumpekreds til VVB'en
 - Stop af cirkulationspumpen når VVB'en ikke skal opvarmes og fyret er stoppet
 - og sikkert en hel masse mere  ;)

Hilsen
Michael



Hej Michael
Jeg havede egentilg tænkt at termostat ventilen skulle fjernes helt så jeg kun styre med 3-vejs ventilen på fremløbet, Hvad er foredelen ved at lave på den måde som du beskriver på siden hvor du by-passer?

Når du skriver at man skal have "noget" og at det kan være en 2 eller 3-vejs ventil, hvad er der så ellers af muligheder?