Forfatter Emne: Autoberegning  (Læst 4008 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Winnem

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Autoberegning
« Dato: Feb 25, 2013, 16:50 »
Jeg havde for nylig  ekspert montør besøg til min 3 måneder gamle Scotte 10 KWH, og alt blev fint indstillet.
Autoberegningen sagde dengang 900 gr. I dag siger en ny autoberegning 1500 gr, så jeg har ændret på tallene.
Er der i den sammenhæng andet der skal ændres på?

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Autoberegning
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2013, 17:21 »
hej. ja du skal ha indstillet din luft igen i 10% 50% og 100% som beskrevet i din manual.
jeg vil forslå dig som nybegynder at gå ind på www.mhes.dk og læse (Grundlæggende information om NBE brændere).
 det er en vejledning der er sat sammen af nogle kloge hoveder herinde fra som ved hva de har med at gører og som bygger
på personlige og testet erfaringere. og som er ment som en hjælp til dig/mig og alle andre som måtte ha spørgsmål vedrørende
nbe´s pillebrænder (skotte/boink/biocomfort/woody/admiral.... og muligvis et par stykker mere som jeg ikke kender.
 håber det kan hjælpe dig
mvh jønne
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Autoberegning
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2013, 17:35 »
Hej,

Hvis ellers forbrændingen, altså blæs i 10%, 50% og 100% drift, blev rigtigt indstillet ved montørbesøget, skal du ikke ændre andet end doseringen i Autoberegning  ;)

Det lyder dog voldsomt at sneglydelsen skulle være stget fra 900 g til 1500 g, hvad er der sket ?

Hilsen
Michael

hej. ja du skal ha indstillet din luft igen i 10% 50% og 100% som beskrevet i din manual.
jeg vil forslå dig som nybegynder at gå ind på www.mhes.dk og læse (Grundlæggende information om NBE brændere).
 det er en vejledning der er sat sammen af nogle kloge hoveder herinde fra som ved hva de har med at gører og som bygger
på personlige og testet erfaringere. og som er ment som en hjælp til dig/mig og alle andre som måtte ha spørgsmål vedrørende
nbe´s pillebrænder (skotte/boink/biocomfort/woody/admiral.... og muligvis et par stykker mere som jeg ikke kender.
 håber det kan hjælpe dig
mvh jønne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Autoberegning
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2013, 18:07 »
ja selfølgelig michael ;).
skulle lige ha haft det med i mit svar  :-[. godt du var vågen der  O0 og tak for det.

mvh jønne
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline Winnem

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Autoberegning
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2013, 08:17 »
Når autoberegning går fra 900 - 1500. Der kan måske være sket det, at magasinet efterhånden har fået styr på smuldet i pillerne vha lidt olie. Derved kunne jeg forestille mig, at sneglen bliver mere effektiv. Men det er som om, der er to forskellige svar på mit spørgsmål. Et hvor jeg ikke skal indstille mere og et, der tilråder at jeg skal....Jeg går ud fra at der blev indstillet korrekt ved de 10, 50 og 100 procents drift, da eksperten var her. Flammen blev tjekket og var fin. Det er den i øvrigt stadig.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Autoberegning
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2013, 08:23 »
hej hvis flammen ser rigtig ud skal du ikke pille ved mere. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Autoberegning
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2013, 08:25 »
Det er godt at øve sig  :)
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Især efter der tilsættes olie, ændre sneglen ydelse.
Det kan ændre lidt på indstillingerne ( f.eks. skorstenstræk ), derfor er det altid fint at følge guiden når noget ændres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/