Forfatter Emne: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %  (Læst 20910 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #45 Dato: Mar 03, 2013, 13:46 »
Så fik jeg læst det hele igennem og det er virkelig guld værd for nybegyndere som mig  jeg prøvede det der med at smide piller i et glas vand de gik direkte til bunds og er helt opløst og der ligger absolut ingenting ovenpå men på bunden det hele de har lagt der i et par timer det må jo være nogen enten dårlige piller eller de har fået fugt på lageret ved forhandleren og det er jo nok også derfor jeg døjer med askekager
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #46 Dato: Mar 03, 2013, 14:44 »
Hej Henrik,

Lige nøjagtigt det punkt fra "FAQ" som du her henviser til kan være lidt misvisende  ;)
Andre har gjort mig opmærksom på at det ikke helt holder mere  ;)

Vore dages træpiller kan faktisk være så hårdt pressede at al luft er væk fra træmassen, og så går den til bunds.

Træmassen (savsmuldet) skal dog være let at hvirvle op i vandet, hvorimod skidt som jord og sten vil forblive på bunden.

Næste update af vejledningen vil indeholde en ændret tekst på dette punkt  ;)

Hilsen
Michael

Så fik jeg læst det hele igennem og det er virkelig guld værd for nybegyndere som mig  jeg prøvede det der med at smide piller i et glas vand de gik direkte til bunds og er helt opløst og der ligger absolut ingenting ovenpå men på bunden det hele de har lagt der i et par timer det må jo være nogen enten dårlige piller eller de har fået fugt på lageret ved forhandleren og det er jo nok også derfor jeg døjer med askekager
hilsen henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #47 Dato: Mar 27, 2013, 18:39 »
Lige en lille update har idag fået fat i standard herden og fået den sat i og nu kan jeg da slet ikke få fyret til at køre ordentligt i 10 % medmindre skorstenstræk står på 6 og blæs helt nede på 13 det er ikke fordi jeg fokuserer på lux måleren men på selve bålet det går simpelthen ud og der er vindstille og renselemmen i skorstenen er sat på klem og jeg har vejet piller af 2 gange og tastet det ind i autoberegningen kan der være en fejl i styringen der gør at den ikke kører piller nok ind i lav last uanset hvor højt man sætter  skorstenstræk da jeg prøvede at køre den på 6 i træk kom der ikke flere piller af gangen end måske 5-7 stykker og det kan den jo ikke holde sig igang på og der er fri passage fra ekstern til intern snegl jeg er ved at gå ud af mit gode skind håber virkelig nogen har et par ideer
hilsen henrik
« Senest Redigeret: Mar 27, 2013, 18:42 af noerskov »
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #48 Dato: Mar 27, 2013, 18:58 »
Start helt forfra.
Sluk fyret, og rens kedlen + røgrør.
Tag brænderen af og rens blæser + herd.
Der må ikke være møtrikker på gevindstængerne mellem brænder og kedlen.
Spænd brænderen stramt på kedlen, så der ikke er luft gab, og brænder er tæt samlet på kedlen.
Se om låger lukker tæt.
Klip nogle strimler avis.
Læg en strimmel i klemme under pakning i låger, og nu skal du ikke bare kunne trække strimlen ud uden modstand.
Når du skal op på 6 i skorstenstræk er det som regel smuld der driller.
Det flyver væk i blæser vinden, og så mangler der brændsel på herden.
Giv olie på toppen, hver gang du fylder magasinet.
Standard herd eller U herd, der er næsten ingen forskel på luft tal.
Sæt tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lav en ny afvejning.
Bedøm så flammen i et mikro sekund.
Ikke noget med at stå og sole sig i varmen.

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #49 Dato: Mar 27, 2013, 19:11 »
Hej Michael jeg prøver lige imorgen og rode lidt med det da jeg har hele dagen fri til det men det er ihvertfald ikke på grund af smuld det er stampemøllen og der er stort set ikke smuld i dem men det er formentligt første og sidste gang med stampemøllen men prøver som sagt de ting du anbefaler imorgen

GOD PÅSKE til jer alle  :)

hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret