Forfatter Emne: Retur temp ved VVB  (Læst 6739 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Retur temp ved VVB
« Dato: Jan 30, 2013, 18:36 »
Halløj :)

Er der mulighed for at der er nogen er kan give mig et svar på, hvordan det kan være jeg ikke kan holde retur temperatur oppe når den køre VVB ? jeg prøvede forleden at skrue op for shunten imellem fremløb og retur også "mener" jeg den steg, men burde den ikke selv åbne mere af sig selv når den ikke kan følge med ( Shunten ).

http://mcjh.dk/Fyr/ det er online  på den adresse. tips modtages gerne :), og den korte tid fyret ikke kan holde temp oppe er der risiko for at ødelægge kedlen ?

Det bliver næsten 70 grader nu ved vvb men det er kun fordi jeg har prøvet at hæve ydelse ved vvb drift, men det hjalp ikke :)

Håber på et lille hint :)

Venlig hilsen Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2013, 18:55 »
Hej Jesper,

Når din shunt ikke kan holde temperaturen oppe mens din VVB er koblet ind, kan det skyldes flere ting:
 - Din shuntventil kan ikke "levere" nok fremløbsvand (for lille shunt).
 - Din VVB afkøler ganske meget
 - Du lader VVB'en blive for kold før du opvarmer den
 - Din cirkulationspumpe leverer ikke nok flow ved VVB-drift

Jeg går ud fra at du har en 3-vejs ventil til din VVB.

Om den lave returtemperatur giver kondensproblemer i kedlen kan du selv bedst se ved at kikke i den når fænomenet er der.

Hilsen
Michael

Halløj :)

Er der mulighed for at der er nogen er kan give mig et svar på, hvordan det kan være jeg ikke kan holde retur temperatur oppe når den køre VVB ? jeg prøvede forleden at skrue op for shunten imellem fremløb og retur også "mener" jeg den steg, men burde den ikke selv åbne mere af sig selv når den ikke kan følge med ( Shunten ).

http://mcjh.dk/Fyr/ det er online  på den adresse. tips modtages gerne :), og den korte tid fyret ikke kan holde temp oppe er der risiko for at ødelægge kedlen ?

Det bliver næsten 70 grader nu ved vvb men det er kun fordi jeg har prøvet at hæve ydelse ved vvb drift, men det hjalp ikke :)

Håber på et lille hint :)

Venlig hilsen Jesper
« Senest Redigeret: Jan 30, 2013, 18:57 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2013, 19:11 »
Hej Michael og tak for dit hurtige svar :)

Jeg har en alpha 2 pumpe, den køre 3 watt når den køre vvb men den står til auto adept.

Jeg fandt ud af min shunt stod for højt så jeg fik ikke så meget varme ud i huset, da der var rigtig koldt, så jeg gik ned og stillede lidt på shunten, og  fik den til at passe med ca 47/48 grader ved drift, jeg er ret sikker på at problemet er kommet efter der,jeg er næsten sikker på jeg kan gå ned og skrue på for termostanten under vvb også vil jeg få høre temp, Dog ikke helt sikker, har kun prøvet at gøre det en gang.

Men når den så er færdig vil min retur temp bliver meget høj ved drift til huset :) så skal jeg ned igen og det er ikke sjovt :P

Venlig hilsen jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2013, 19:16 »
Hej Jesper,

Ok, du må lige forklare hvordan til anlæg er opbygget.

Har du 2-vejs eller 3-vejs ventil til VVB'en ?
...eller har du en termostat ventil til VVB'en ?

Hvilken type shunt har du ?
...manuel ?
...termostatventil ?
...termostatisk 3-vejs ventil ?

Evt. tag billeder hvis du er i tvivl om hvad det er.

Hilsen
Michael

Hej Michael og tak for dit hurtige svar :)

Jeg har en alpha 2 pumpe, den køre 3 watt når den køre vvb men den står til auto adept.

Jeg fandt ud af min shunt stod for højt så jeg fik ikke så meget varme ud i huset, da der var rigtig koldt, så jeg gik ned og stillede lidt på shunten, og  fik den til at passe med ca 47/48 grader ved drift, jeg er ret sikker på at problemet er kommet efter der,jeg er næsten sikker på jeg kan gå ned og skrue på for termostanten under vvb også vil jeg få høre temp, Dog ikke helt sikker, har kun prøvet at gøre det en gang.

Men når den så er færdig vil min retur temp bliver meget høj ved drift til huset :) så skal jeg ned igen og det er ikke sjovt :P

Venlig hilsen jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2013, 19:23 »
Hej Michael.

Jeg har en 3 vejs motorventil så slår over til vvb når den når 49 grader i mens er der ikke varme til huset :)

også har en Thermostatventil til shunten.

Det er shuten jeg referer til når jeg siger jeg kan gå ned og srue op for den under VVB drift, også vil returen stige, men når den så er færdig med VVB drift og slår over til Drift til hus bliver min retur meget høj, men jeg er dog lidt i tvivl da jeg kun har "leget " med det en gang :)

Hilsen jesper



Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2013, 19:35 »
Hej Jesper,

Ok, hvis du kan få temperaturen på returen op ved at skrue op på termostatventilen på shunten under VVB-drift, skal du gøre det.

Problemet med at retuen så bliver meget høj efter VVB-drift kan skyldes flere ting:
 - Returen fra huset er varm i sig selv
 - Shunt termostaten fungerer ikke ordentligt
 - Cirkulationspumpen kører ikke ordentligt, prøv at sætte den til manuel

Hilsen
Michael


Hej Michael.

Jeg har en 3 vejs motorventil så slår over til vvb når den når 49 grader i mens er der ikke varme til huset :)

også har en Thermostatventil til shunten.

Det er shuten jeg referer til når jeg siger jeg kan gå ned og srue op for den under VVB drift, også vil returen stige, men når den så er færdig med VVB drift og slår over til Drift til hus bliver min retur meget høj, men jeg er dog lidt i tvivl da jeg kun har "leget " med det en gang :)

Hilsen jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2013, 19:40 »
Tak igen, men risikere jeg ikke at miste varme til huset hvis shunten står for højt ?

Det er ikke verdens bedste shunt tror jeg, den blev købt i en fart, er en bekendt vvs'er , den hedder vist MNG - Honeywell tror jeg. jeg kan ikek finde den på nettet :)

Ha en go aften
Hilsen Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2013, 20:01 »
Tag lige et billede af den og smid det op her...


Tak igen, men risikere jeg ikke at miste varme til huset hvis shunten står for højt ?

Det er ikke verdens bedste shunt tror jeg, den blev købt i en fart, er en bekendt vvs'er , den hedder vist MNG - Honeywell tror jeg. jeg kan ikek finde den på nettet :)

Ha en go aften
Hilsen Jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2013, 20:20 »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2013, 20:34 »
Ok, er det en 1/2" ?
...og har den en fjernføler der sidder på returrøret ?

Tag gerne et billede hvor man kan se kedlen, pumpen og shunten.

Hilsen
Michael

Her er et lille et :).




http://s1.postimage.org/b9c1pb2jv/20130130_210344.jpg
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2013, 17:55 »
Hej Jesper,

Jeg flytter lige vores kommunikation tilbage til forum, så andre også kan følge med  ;)

Jeg har svært ved at se noget på de billeder du har uploaded, da opløsningen er ringe.

Jeg mangler oplysning om hvorvidt din shunt termostat har en fjernføler der måler på returrøret til kedlen, samme sted som din retur temperaturføler sidder.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2013, 18:10 »
Det er helt ok :)

Der sidder en fjernføler i en dyklomme i retur røret i kedlen, helt nede i bunden :) også har jeg tapet en føler uden på røret og givet det en rørskål som måler returen.

Jeg prøver lige igen mht til billede, det er den shunt kreds jeg håber på du kan se.




Med venlig hilsen

Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2013, 20:30 »
Hej Jesper,

Jeps, det ser OK ud  ;)
...så når du ikke kan holde returtemperatuen oppe under VVB-drift, må det skyldes at shunt termostaten ikke er effektiv nok.

Hilsen
Michael

Det er helt ok :)

Der sidder en fjernføler i en dyklomme i retur røret i kedlen, helt nede i bunden :) også har jeg tapet en føler uden på røret og givet det en rørskål som måler returen.

Jeg prøver lige igen mht til billede, det er den shunt kreds jeg håber på du kan se.




Med venlig hilsen

Jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2013, 05:10 »
Go morgen. 1000 tak for hjælpen. Så vi jeg prøve at finde en ny  ;)

Hilsen jesper