« Dato: Jan 30, 2013, 16:41 »
Hej

Jeg har langt om længe fået min V.10 styring (fedt) og fået den monteret. Samtidig har jeg fået koblet min varmtvandsbeholder på med 3-vejs ventil.

Jeg har kæmpet en del med at fyret kedel blev for varm, efter at have varmet vand i VVB'en.

Ved at begrænse effekten til 20%, og hævet "Differens over" på kedlen til 10 grader, har jeg undgået stop.

Nu svinger ydelsen dog en del.

Se vedhæftede billede, eller kig her:

http://www.stokercloud.dk/dev/kirkholt.html

mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2013, 16:49 »
Ser ud til din P er for stor.

Hvad PI tal kører du med?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2013, 17:54 »
Hej

P = 1,2
I = 0,25

mvh

Ole
« Senest Redigeret: Jan 30, 2013, 17:55 af kirkholt »
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2013, 17:58 »
Prøv og sænk P til 1.0
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2013, 18:03 »
tak, det prøver jeg.

Jeg vender tilbage med resultatet i morgen

mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2013, 18:06 »
Sorry, at jeg blander mig, men de sving der kan ses det sidste døgn er rolige over-/undersving, hvilket tyder på for meget I-led.

For højt P-led giver hurtige/hidsige sving i effekten.

Jeg ville reducere I til 0,10 - 0,15 og sætte P til 2,0 - 2,5  ;)

Hilsen
Michael

Prøv og sænk P til 1.0
« Senest Redigeret: Jan 30, 2013, 18:07 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2013, 18:12 »
Ja du har jo sikkert ret :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2013, 18:26 »
Jeg prøver 0,12 og 2,2 og vender tilbage i morgen.
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2013, 16:04 »
Hej,

Skal vi ikke bare konstatere at det ikke er så ringe endda  ;)

Hilsen
Michael

Jeg prøver 0,12 og 2,2 og vender tilbage i morgen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mit fyr svinger
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2013, 19:12 »
Hej Michael

Du har fuldstændig ret. Problemet er løst.

Tak for hjælpen.

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.