Forfatter Emne: 9,9 og ikke 10 kW ?? UP DATE  (Læst 5241 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline shans

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +0/-0
9,9 og ikke 10 kW ?? UP DATE
« Dato: Jan 05, 2013, 15:10 »
Jamen så har jeg endnu et spørgsmål, sikkert uden den store betydning, men kender vi ikke alle den der med at gå rundt med et lille .... hvorfor?

I autoberegneren er kedelydelsen sat til 10kW, men selv ved fuld skrald, yder kedlen "kun" 9,9 kW selv om displayet viser 100%?? Efter at have renset kedel i dag og startede op igen, lagde jeg mærket til at ydelsen i kW er 1 bagefter % visningen.

Jeg ved at kedlen før har vist 10kW og jeg har pillet i et eller andet parameter, men hvor? ???
« Senest Redigeret: Jan 11, 2013, 17:45 af shans »
Med venlig hilsen

Søren Schmidt Hansen

Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2013, 15:25 »
Har du flowmåler og returføler monteret, for så er det nok bare aftaget effekt den viser.?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline shans

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2013, 15:30 »
Nej Martin.

Jeg har ikke flow måler på og jeg shunter via en manuel hane, dog med termometer i returen, så jeg holder kedel temperaturen over 45 gr.
Med venlig hilsen

Søren Schmidt Hansen

Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton

Offline Flammen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2013, 15:51 »
inde i menuen autoberegner kan du sætte min/max effekt. er 100% sikker på du har kommet til at sætte max til 99%. det giver jo 9,9kw

Offline shans

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2013, 16:26 »
inde i menuen autoberegner kan du sætte min/max effekt. er 100% sikker på du har kommet til at sætte max til 99%. det giver jo 9,9kw

God pointe, men max er sat til 100% og ydelsen er sat til 10kW på brænderen. Hvis jeg f.eks. sætter ydelsen op til 11kW på brænderen, så skifter den fra 9,9kW til 11kW i displayet!??

Glemte lige at skrive, at jeg køre med v6.78
« Senest Redigeret: Jan 05, 2013, 16:27 af shans »
Med venlig hilsen

Søren Schmidt Hansen

Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2013, 09:31 »
Hej,

Uden på nogen måde at hænge Jens ud, så tror jeg at det er en typisk afrundingsfejl  ;)

Når man reelt arbejder med hele tal men er nødt til i baggrunden at arbejde med kommatal, så sker det ind imellem at man får sådanne afrundingsfejl.
Det kan f.eks. opstå når P-leddet giver 39,9% og I-leddet er på 60,99%, hvilket giver 99,99%.
Afhængig af metoden man så bruger til at konvertere til et kW tal med én decimal vil man enten få 99,9% af x kW eller 100,0% af x kW, altså her 9,9 kW eller 10,0 kW  ;)

Det har ingen praktisk betydning, men det kan ses på displayet, og det er pisse irriterende for enhver programmør   ;)

Hilsen
Michael

inde i menuen autoberegner kan du sætte min/max effekt. er 100% sikker på du har kommet til at sætte max til 99%. det giver jo 9,9kw

God pointe, men max er sat til 100% og ydelsen er sat til 10kW på brænderen. Hvis jeg f.eks. sætter ydelsen op til 11kW på brænderen, så skifter den fra 9,9kW til 11kW i displayet!??

Glemte lige at skrive, at jeg køre med v6.78
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline shans

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2013, 10:57 »
Michael godt svar og faktisk meget plausibelt. Det betyder jo faktisk også at jeg reelt vil kunne opleve, at styringen retter sig tilbage, når vejret igen bliver noget mildere :D

Men som du selv skriver, regnede jeg heller ikke med at det havde nogen betydning, andet end at det er "pisse irriterende" at se på ;) 
Med venlig hilsen

Søren Schmidt Hansen

Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2013, 10:58 »
Flueknepperi  ;D ;D ;D
...men jeg er helt enig  ;D

Michael godt svar og faktisk meget plausibelt. Det betyder jo faktisk også at jeg reelt vil kunne opleve, at styringen retter sig tilbage, når vejret igen bliver noget mildere :D

Men som du selv skriver, regnede jeg heller ikke med at det havde nogen betydning, andet end at det er "pisse irriterende" at se på ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hangaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 183
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2013, 18:18 »
Har en 20Kw brænder og her passer % og Kw meget godt fra 50% og op efter men nedefter passer det ikke.
Fks. viser den 4,3 Kw ved 10% og jeg har ikke flowmåler, men kan det skyldes hvad skorstenstrækket er sat til ?
Vh.
Søren Andersen
Easypell 32Kwh, 18kvm solfanger +60rør samt 8,19Kwh solceller

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2013, 21:44 »
Jeps, præcist  ;)

Du kan selv regne effekten ud ved:
Afvejning x 10 x Mætning lav / 100 x 4,8 / 1000 så får du effekten i kW ved 10% drift  ;)

Hilsen
Michael

Har en 20Kw brænder og her passer % og Kw meget godt fra 50% og op efter men nedefter passer det ikke.
Fks. viser den 4,3 Kw ved 10% og jeg har ikke flowmåler, men kan det skyldes hvad skorstenstrækket er sat til ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline shans

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 9,9 og ikke 10 kW ??
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2013, 17:45 »
Nå tid for en lille up date. Jeg gav fyret den store tur i dag og i den forbindelse, kørte jeg 360s testkørsel. Resultatet som var noget laverer end sidst, 1482g mod 1965g, tastede jeg ind dog i hele tal (1500g) nu forskellen var så stor fra sidst og vupti!!! Nu har den rettet kW visningen ind, så den viser 10kW og ikke 9,9kW mere.  :P
Med venlig hilsen

Søren Schmidt Hansen

Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton