Forfatter Emne: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31  (Læst 19616 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #30 Dato: Dec 27, 2012, 14:16 »
Lyder som om du har byttet rundt på nogen ledninger
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #31 Dato: Dec 27, 2012, 14:23 »
 det var også min tanke, men det er 230 volt.

syntes bare de er monteret som det var før, men har du et bud på farver og terminal
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #32 Dato: Dec 27, 2012, 14:26 »
Er det en med 3 ledninger skal farverne være hvid til L2 rød til L1 og sort til Nul
Man ændre omløbsretning ved at bytte L1 og L2

Er det en med 4 ledninger skal hvid til L2 grøn til L1 grå til N og sort til N
Man ændre omløbsretning ved at bytte L1 og L2
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #33 Dato: Dec 27, 2012, 14:29 »
der er 4 ledninger og 3 ben på stikket som hedder n og L og Jord og kondensator med 2 sorte ledninger
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #34 Dato: Dec 27, 2012, 14:33 »
Kondensator skal monteres på print i de terminaler til kondensatorer.

Er det en motor med 3 ledninger skal farverne være hvid til L2 rød til L1 og sort til Nul
Man ændre omløbsretning ved at bytte L1 og L2

Er det en motor med 4 ledninger skal hvid til L2 grøn til L1 grå til N og sort til N
Man ændre omløbsretning ved at bytte L1 og L2
« Senest Redigeret: Dec 27, 2012, 14:33 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #35 Dato: Dec 27, 2012, 14:35 »
Kondensatoren sad direkte på motoren før, det er på ekstern snegl...
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #36 Dato: Dec 27, 2012, 14:54 »
Kondensatorens ene ende skal på hvid,
og anden ende til grøn, som skal til fase.
Grå og sort skal til Nul.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #37 Dato: Dec 27, 2012, 15:38 »
Hvad var fejlen ?
Kondensatoren ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Flammen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #38 Dato: Dec 27, 2012, 17:04 »
den skal "fasevendes" dvs at du bytter om på to af de tre ledninger til motoren, altså fasen og den til kondensatoren

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #39 Dato: Dec 27, 2012, 18:56 »
Hej igen.

Først skal i have mange tak for jeres hjælp.

Vi fik monteret kondensatoren og så motoren kørte den rigtige vej, så langt så godt.
Det gik fint med motoren det første kvarter så var det slut med den, der kom mærkelige lyde fra den og den var åbentbart begyndt med at lyde anderledes de sidste 14 dage, surt....

Vi fik anskaffet en ny motor/gear i rigtig størrelse hos en Pillefyrsmontør i nærheden, stor tak til Klaus.

Nu er fyret starte op igen og køre nu fuldtændigt som det skal.....

Igen er dejligt med dette forum og jeres hurtige responstid, det er rigtigt godt når man står med store problemer og masser af kulde (indendørs).

Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page