Hej Carsten,
Jeg svarer lige her, da det måske kan interessere andre
Til oplysning kan jeg sige at jeg har adgang til Carstens fyr via StokerCloud.
Jeg har reduceret I-faktoren fra 0,2 til 0,02, der er nemlig en faktor 10 til forskel på en Boink styring og de andre
Derfor bliver I=0,2 hos os andre til I=2,0 hos dig hvis du bruger vores råd direkte.
En så høj I-faktor (2,0) giver selvfølgelig en alt for hurtig stigning med et kæmpe oversving til følge.
En Boink har fast 10
oC som max. over temperatur, så med et setpunkt på 70
oC går brænderen i stop ved 80
oC.
Et andet problem er niveauet af lys, som ligger mellem 0 og 10, så der skal justeres lidt på lys føleren.
Som en midlertidig løsning har jeg sat min. lysniveau til 2.
Men så kommer det største problem...
Sneglen giver 1000g på 6 minutter og mætning lav er 8,0 som giver en min. effekt på 3,8 kW.
Det er øjensynligt meget mere end huset aftager lige nu, og derfor går brænderen i stop efter 25 minutters drift på 10%.
Styringen stod til "Differens under" på 0
oC som jeg har ændret til 10
oC.
Det medfører at fyret først starter når ved 60
oC og stopper ved 80
oC.
Jeg tror at der skal en grundlæggende justering af mætning lav og mætning høj til samt en justering af blæs lav og blæs høj, så brænderen tilpasses det aktuelle behov.
I dag kører den 10%=3,8 kW og 100%=9,6 kW, men burde kunne komme ned på ca. 1 kW ved 10%.
Jeg kontakter dig i PM Carsten, så kan vi tale om hvordan det klares.
Hilsen
Michael