Forfatter Emne: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil  (Læst 10131 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Dato: Sep 22, 2012, 07:37 »

Jeg har en 3-vejs-ventil på min Scotte 20 KW og bruger varmtvandsprioritering.

Problemet er, at hver gang VVB kalder på varme, så er der ingen varme på mine radiatorer. Det vidste jeg naturligvis godt, da jeg købte ventilen. Men eftersom det tager ca. 30 min at varme min 200 liters gamle kappebeholder op, så har det også indflydelse på komforten i vores stue. Radiatorerne når at blive næsten helt kolde.

Hvis jeg kan mærke det nu, så frygter jeg lidt for vinteren. Den stue, vi opholder os mest i, er en 80'er tilbygning til vores gaaaaaaaamle hus, og der er 100 mm hulmursisolering og 500 mm(!) på loftet. Der er dog 4 store vinduer og en glas havedør, så varmetabet er pænt stort.

Er løsningen for mig at droppe min 3-vejs-ventil og skifte til en 2-vejs, så der er varme på radiatorer mens der bliver lavet varmt vand? Og kan man det, uden en helt masse bøvl, når installationen er lavet til 3-vejs? Og kunne man være så heldig, at man kan gøre et eller ande fiks-fakseri med 3-vejs-ventilen, så den ikke lukker helt af for varmen til huset?

Martin
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2012, 07:40 »
Der er 3 rør på en trevejs ventil og 2 på en tovejs ventil.
Derfor skal du have ordnet noget rørarbejde når du skifter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2012, 12:37 »
hejsa,

inden du ændrer på fysiske installationer, så prøv at ændre på variablerne for VVB prio...

du siger det tager 30 min nu, ændre evt temperatur tolerancen således det kommer ned på 10-15 min (5-8 graders temp. fald) eller sæt urstyring til og lad VVB blive varmet op til 65-70 grader inden man kommer hjem fra arbejde og igen inden man står op = VVB er varmest når behovet er der samt I bør undgå de uønskede kolde radiatorer mens I er hjemme...


men en anden ting, der er da noget galt med al den isolering og så hurtigt varmetab... er de PIV utætte de vinduer?!
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2012, 12:44 »
Vinduerne er tætte nok. Men det er gamle termoruder fra 1980, som ikke isolerer så godt. Og så kan det godt være der er blevet ventileret lige godt nok i forbindelse med nyt tag på samme udestue. Skal have loftet pillet ned indefra og lavet det ordentligt med vindspærre. Det gamle halv-flade paptag var SLET ikke ventileret.

Min VVB kan ikke aftage nok varme til at jeg kan varme den op hurtigere, og hvis jeg ændrer tolerancen så kører den alt for ofte på VVB, som har konstant cirkulation. Der er et par meter af brugsvandsrør der ikke er isoleret, ellers er de isoleret. VVB max effekt står på 50% - hvis jeg skruer højere op, går fyret i temperaturstop, fordi beholderen, som er en gammel kappebeholder, ikke kan aftage nok varme.

Er bange for løsningen er at skifte trevejsventil til tovejs...
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2012, 15:44 »
Hej
Hjælper det dig noget, kører en tovejs ikke også enten hus eller vvb?

Der måske også den mulighed at i vinter perioden, kører du uden ventil, altså vvb er blot tilsluttet som radiator. Men det er selvfølgelig lidt gammeldags, og vil også kræve rørarbejde.

Ps: Kan nu heller ikke forstå at du kan mærke en halv time uden varme, på nuværende tidspunkt, huset må være pivutæt.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2012, 16:28 »
Det kan da godt være huset er mere utæt end jeg regnede med. Jeg oplever ikke noget træk indendøre, og kan heller ikke føle det med min hånd, selv i hård blæst. Det skal naturligvis undersøges. Jeg kan ikke måle nogen forskel på en halv time uden varme, men jeg oplever en forskel.

Som jeg har forstået det, så virker en 2-vejs ved at den kobler VVB til og fra samtidig med at der laves varme til radiator. En 3-vejs laver enten KUN varme til VVB eller KUN varme til radiator - altså ikke begge dele samtidig.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2012, 16:35 »
Hej Martin,

Du har helt ret, en 2-vejs ventil er en ON/OFF ventil, mens en 3-vejs er en "vælger-ventil" (man kunne kalde den for et "styret TEE).

Jeg har selv en 3-vejs ventil der bruges som 2-vejs, simpelthen ved at der er monteret en prop i den tredie port.
3-vejs ventilen "fødes" fra et TEE på fremløbsrøret og der er forbindelse videre gennem en alm. kuglehane til radiatorer/gulvvarme.
Derved kører ventilen ikke "enten hus eller VVB" men derimod "enten hus med VVB eller hus uden VVB".

Hilsen
Michael

Det kan da godt være huset er mere utæt end jeg regnede med. Jeg oplever ikke noget træk indendøre, og kan heller ikke føle det med min hånd, selv i hård blæst. Det skal naturligvis undersøges. Jeg kan ikke måle nogen forskel på en halv time uden varme, men jeg oplever en forskel.

Som jeg har forstået det, så virker en 2-vejs ved at den kobler VVB til og fra samtidig med at der laves varme til radiator. En 3-vejs laver enten KUN varme til VVB eller KUN varme til radiator - altså ikke begge dele samtidig.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2012, 18:09 »
Yes! Tak for den ide Michael! Godt jeg har haner på mit anlæg, så det ikke er en større manøvre at ordne det. Men nu havde jeg ellers endelig fået al luften ud  8)

Må jeg spørge, hvorfor du har valgt at bruge din 3-vejs som 2-vejs? Af samme grund som mig?

edit: i øvrigt - jeg kommer til at tænke på, om ikke jeg skulle skrue min varmtvandscirkulationspumpe op på fuld hastighed, i stedet for den langsomste (øko-setting). Det må vel give mindst mulig afkøling af vandet? Eller hvad?
« Senest Redigeret: Sep 22, 2012, 18:44 af mbangsoe »
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 3-vejs-ventil versus 2-vejs-ventil
« Svar #8 Dato: Sep 23, 2012, 12:48 »
Hej Martin
Jep, samme årsag som hos dig  ;)
Jeg har også en gammel kappebeholder, der jo er konstrueret til stille og roligt, og iøvrigt konstant, at varme der varme forbrugsvand op.

Jeg har så ønsket at kunne køre VVB-styring om sommeren, og har monteret 2-vejs ventilen (proppet 3-vejs ventil), for at kunne hindre afkøling af VVB'en når fyret standser, men den har faktisk også en "boost funktion" i fyrings sæsonen  ;)
Jeg har nemlig to 2 fremløb til min VVB, ét gennem 2-vejs ventilen og ét gennem en termostatventil med fjernføler, altså den traditionelle montering af en kappe VVB, blot med en termostatregulering så fremløbet ikke bare tonser igennem den.
Det betyder at om vinteren står termostaten stille og roligt og regulerer gennemløbet i VVB'en i henhold til temperaturen i den, så min smarte selvregulerende pumpe ikke kommer på tåbeligt overarbejde.
Hvis vi så får den syge ide at bruge en masse varmt vand til f.eks.badekaret, så reagerer VVB'syringen på det pludselige fald i VVB'temperaturen og åbner for det store gennemløb, samtidig med at kedeltemperaturen, og dermed fremløbet, øges.
Altså, der produceres varmt vand i en helv.... fart  ;)

Det synes fruen og teenagerene er fedt, og selv jeg synes jo at et dejligt varmt karbad er rart  :D :D

Summa sumarum, om sommeren tjener 2-vejs ventilen som styring af VVB'en og om vinteren kan den være "booster" når der er behov for det, og jeg oplever aldrig at varmen forsvinder i huset bare fordi der skal produceret varmt vand  :)

Men det er jo bare mig og mine sære ideer  ;)

Mht. din varmtvands cirkulationspumpe, så får du ikke mindre afkøling af dit varme vand ved at sætte hastigheden op, tværtimod, men du vil ikke føle afkølingen (altså du vil få varmest muligt vand, hurtigst muligt).
Afkølingen af dit varme vand afhænger kun af to ting:
 - Temperaturforskellen mellem det varme vand og omgivelserne
 - Isoleringsgraden af dine rør
 Sætter du hastigheden op, sørger du for at vandet er varmest muligt = størst mulig temperaturforskel mellem varmt vand og omgivelserne, og da det jo ikke ændre noget på isoleringen af rørerne, stiger afkølingen bare, hvilket iken kræver mere opvarmning (og øget strømforbrug på pumpen).
Men det giver størst mulig komfort  :)

Hilsen
Michael

Yes! Tak for den ide Michael! Godt jeg har haner på mit anlæg, så det ikke er en større manøvre at ordne det. Men nu havde jeg ellers endelig fået al luften ud  8)

Må jeg spørge, hvorfor du har valgt at bruge din 3-vejs som 2-vejs? Af samme grund som mig?

edit: i øvrigt - jeg kommer til at tænke på, om ikke jeg skulle skrue min varmtvandscirkulationspumpe op på fuld hastighed, i stedet for den langsomste (øko-setting). Det må vel give mindst mulig afkøling af vandet? Eller hvad?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html