Hej Martin
Jep, samme årsag som hos dig
Jeg har også en gammel kappebeholder, der jo er konstrueret til stille og roligt, og iøvrigt konstant, at varme der varme forbrugsvand op.
Jeg har så ønsket at kunne køre VVB-styring om sommeren, og har monteret 2-vejs ventilen (proppet 3-vejs ventil), for at kunne hindre afkøling af VVB'en når fyret standser, men den har faktisk også en "boost funktion" i fyrings sæsonen
Jeg har nemlig to 2 fremløb til min VVB, ét gennem 2-vejs ventilen og ét gennem en termostatventil med fjernføler, altså den traditionelle montering af en kappe VVB, blot med en termostatregulering så fremløbet ikke bare tonser igennem den.
Det betyder at om vinteren står termostaten stille og roligt og regulerer gennemløbet i VVB'en i henhold til temperaturen i den, så min smarte selvregulerende pumpe ikke kommer på tåbeligt overarbejde.
Hvis vi så får den syge ide at bruge en masse varmt vand til f.eks.badekaret, så reagerer VVB'syringen på det pludselige fald i VVB'temperaturen og åbner for det store gennemløb, samtidig med at kedeltemperaturen, og dermed fremløbet, øges.
Altså, der produceres varmt vand i en helv.... fart
Det synes fruen og teenagerene er fedt, og selv jeg synes jo at et dejligt varmt karbad er rart
Summa sumarum, om sommeren tjener 2-vejs ventilen som styring af VVB'en og om vinteren kan den være "booster" når der er behov for det, og jeg oplever aldrig at varmen forsvinder i huset bare fordi der skal produceret varmt vand
Men det er jo bare mig og mine sære ideer
Mht. din varmtvands cirkulationspumpe, så får du ikke mindre afkøling af dit varme vand ved at sætte hastigheden op, tværtimod, men du vil ikke føle afkølingen (altså du vil få varmest muligt vand, hurtigst muligt).
Afkølingen af dit varme vand afhænger kun af to ting:
- Temperaturforskellen mellem det varme vand og omgivelserne
- Isoleringsgraden af dine rør
Sætter du hastigheden op, sørger du for at vandet er varmest muligt = størst mulig temperaturforskel mellem varmt vand og omgivelserne, og da det jo ikke ændre noget på isoleringen af rørerne, stiger afkølingen bare, hvilket iken kræver mere opvarmning (og øget strømforbrug på pumpen).
Men det giver størst mulig komfort
Hilsen
Michael
Yes! Tak for den ide Michael! Godt jeg har haner på mit anlæg, så det ikke er en større manøvre at ordne det. Men nu havde jeg ellers endelig fået al luften ud
Må jeg spørge, hvorfor du har valgt at bruge din 3-vejs som 2-vejs? Af samme grund som mig?
edit: i øvrigt - jeg kommer til at tænke på, om ikke jeg skulle skrue min varmtvandscirkulationspumpe op på fuld hastighed, i stedet for den langsomste (øko-setting). Det må vel give mindst mulig afkøling af vandet? Eller hvad?