Skal muligvis lige have et par tips til opsætninge af styringen.
Mit anlæg består en en varmtvandsbeholder med spiral til solvarmen i bunden og spiral til pillebrænderen i toppen. Der er monteret en 3 vejsventil så overskudsvarmen fra solen kan benyttes som tilskudsvarme i gulvevarmen eller returvandet.
Hvilken anlægstype vil i anbefale jeg vælger?
Den gamle styring var meget simpel, og virkede på den måde at når varmtvandsbeholderen have nået ønsket temperatur, kontrollerede styringen om returvandet i gulvet / retur fra huset var koldere end den varme der er i toppen af solvarmen. Hvis dette er tilfældet starter pumpen og 3 vejsventilen.
Jeg har lidt svært ved at få det til at virke på den nye styring.
Følgende temp. er monteret.
T1 = Solfanger
T2 = Tanktop
T3 = Tankbund
T4 = Veksler frem, temperaturen på returvand i huset
T6 = Veksler retur, temperaturen efter at være afkølet i varmeveksler
Der er monteret pulsmåler.
Pumpe 1:
Udgang = 1 (pumpen)
Indgang 1 = T1
Indgang 2 = NA
Indgang 3 = T3
Anlæg = NA ( her er jeg i tvivl om jeg skal angive T4 )
Ønsket temp = 60
Start dif. = 4
Stop dif. = 2
Min hast. = 20%
Max. hast. = 100%
Liter = 400
Overskudsvarme:
Har forsøgt med denne mulighed, men kan ikke rigtig få det til at virke som det skal.
Hvis jeg bruger T3 i indgang, så er det jo temperaturen i bunden af vamtvandsbeholderen der styre om jeg skal åbne for 3 vejsventilen, og den ønskede soltemperatur styre om jeg får temperatur nok. Men jeg får ingen kontrol på om varmen fra solpanler er varmere end T4 ?
Den gamle analoge styring så på T4 temperaturen og stoppede når differencen var 4 grader over.
Håber lige på et par råd vedr. indstillingerne :-)
Claus