Hej Steen
Ja, jeg kan godt se, at det problem hjælper en damptrykstømningsfunktion ikke på.
På Stokerpro fik jeg følgende forslag til, hvad funktionen af de 2 indstillinger kunne have været:
"Mon ikke, det kan hænge sådan her sammen:
Hvis der ikke kan afsættes mere varme i hverken tank eller veksler (i forhold til settemperatur), standser pumpen. Hvis så solfangeren rammer 120 grader, startes afkølingen af denne og væsken kører via tanken indtil, temperaturen er faldet f.eks. 5 grader - uanset, at settemperatur i tanken er opnået.
Men, temperaturen i tanken må max. blive de 90 grader fra den anden max. temperatur for at undgå kogning. Det er formentlig den sidste og endelige "systemsikring". Overskrides den, vil systemet muligvis lukke helt ned.
Sådan virker det i grove træk i vores solvarmeanlæg (kombi). Med en settemperatur på 70 i tanken, 45 på veksleren (returvand fra gulv) og 9 m2 absorber, har vi dog aldrig været over 85 grader i tanken (300 ltr) efter nødkøling. Selv med fuld sol i dagevis og 25-30 grader ude."
Sådan fungerer det desværre ikke på NBE-anlægget, for det kunne jo have givet en ekstra kølingsfunktion og dermed en ekstra sikkerhed (blot ikke mod pumpesvigt).
Jannich - var det en ide til en fremtidig ny version af Suncomfort chippen?