Forfatter Emne: pumpe start / stop  (Læst 2722 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
pumpe start / stop
« Dato: Apr 09, 2013, 16:23 »
fyret var gået ud idag, frisk vind og en ny afvejning(skulle sættes 300 gram ned)
så ville det være fint, hvis pumpen stoppede inden fyret blev alt for kold og trækker varmen ud af huset.
men hvad skal man sætte start og stop på i styringen ?
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: pumpe start / stop
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2013, 16:46 »
Du kan jo sætte start til 45, og stop til 50.
Det er lidt afhængigt af hvilket udstyr du har på vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: pumpe start / stop
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2013, 19:37 »
vvb er monteret med termostat på fremog fjernføler i lomme på vvb
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: pumpe start / stop
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2013, 19:42 »
Fint, for så skal pumpen stoppe inde den får tømt vvb for varmt vand.
Pumpestop 55 gr, eller mere.
Pumpestart på 45 - 50 gr.
Så er der lidt varme i kedlen, så der ikke pumpes kælder koldt vand rundt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: pumpe start / stop
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2013, 08:06 »
Ok.
Tak for hjælpen
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.