Hej Kenneth,
Først og fremmest har du helt ret med processen for udluftning.
Fyr op til 80-85
oC i et par timer, stop så fyr og derefter pumpen, lad anlægget "hvile" i 20-30 minutter, udluft med pumpen stoppet.
Kør så lidt med pumpen (5-10 minutter) stop den igen vent 5-10 minutter og udluft igen.
Om nødvendigt kan processen gentages efter nogle dage.
Men det skal altså ikke være nødvendigt at udlufte jævnligt.
Hvis der løbende kommer luft i anlægget uden nat der er påfyldt nyt vand, er der en fejl et eller andet sted.
Anlægget er jo under tryk, uanset om det er åben ekspansion eller lukket, så hvis der kommer luft i anlægget er der noget galt.
Typiske fejlkilder til luft i anlægget er:
- Utæt trykekspansionsbeholder (der er jo en lugt ballon i sådan en fætter).
- Utætheder (evt. automatiske udluftere) på sugesiden ved pumpen.
Det er ikke ualmindeligt at en trykekspansions tilslutning (altså sikkerheds agregatet) tæt på sugesiden til cirkilationspumpen kan give problemer.
Hilsen
Michael
nej, jeg fylder ikke vand på løbende ( så ville der jo være en utæthed ), kun når jeg har udluftet.
Men prøv lige at læse: http://ing.dk/artikel/107085-spoerg-laeserne-hvor-kommer-luften-i-varmtvandsradiatorer-fra