Forfatter Emne: Chip 6.67 - fejl?  (Læst 3208 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Chip 6.67 - fejl?
« Dato: Jun 01, 2011, 13:56 »
Har netop modtaget en woody chip 6.67 fra Hedestoker, som udskiftning til en 6.50. Kan der ud fra følgende beskrivelse være fejl på den?

Når jeg installere chippen viser den ukorrekte temperature. F.eks VVB 70 (skulle måle ca. 30), udetemp 71 (burde måle 24) og flere andre forbier. Har prøvet at hive batteri ud og sætte det i igen. Har lavet gentagende forsøg uden held. Har selvfølgelig også nulstillet chipversionen.

Har nu sat den gamle 6.50 tilbage i styringen og denne virker upåklageligt. 

Nogen råd eller fiduser inden jeg (måske unødigt) kontakter Hedestoker?

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Chip 6.67 - fejl?
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2011, 14:03 »
har du valgt hvilken type føler du bruger, det er i stage 4 menu 20



Hilsen scotten
« Senest Redigeret: Jun 01, 2011, 14:11 af scotten »

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Chip 6.67 - fejl?
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2011, 15:05 »
Scotten har ret. Det er bare fordi du ikke har valgt korrekt føler type. De står som standard til NTC følere, og du har jo sikkert PTC følere. Det skal bare korrigeres i menupunkt 20... kræver lige du får den sat i stage 4... det gøres ved at holde set i bund indtil du kan vælge :) Held og lykke med din nye chip ;)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Chip 6.67 - fejl?
« Svar #3 Dato: Jun 01, 2011, 20:55 »
Tak for tips !    ;)    WORKS !!