Forfatter Emne: Konstant strøm på L5  (Læst 5148 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Konstant strøm på L5
« Dato: Apr 22, 2011, 14:38 »
Konstant strøm også selvom den ikke er aktiveret  :'(

Er der så futtet noget af på printet ?

En triac ?     eller en anden dims ?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:33 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Konstant strøm på T5
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2011, 15:23 »
Ja, hvis der er strøm ud på en udgang, også når du laver den ikke aktiv,
så er der gået en udgang = strøm på hele tiden.

T5 der et jo indgang til temperatur følere.
Mon ikke det er meningen at de skal være aktive altid ?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:28 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2011, 15:33 »

T5 der et jo indgang til temperatur følere.


Skrivefejl... Jeg mente L5  :'(
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:50 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2011, 16:37 »
er der ikke noget med at man kan ændre den sådan at enten er slukket eller tændt når fyret starter

der kunne også være den mulighed at man skal aktivere l5 et sted i styring evt pumpestop
woody med 6,50

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2011, 18:16 »
Denne komponent ser ud til at have været varm  :-[

Den er da blevet sort....
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2011, 19:20 »
Denne komponent ser ud til at have været varm  :-[

Den er da blevet sort....

Ja den er pænt solbrændt  O0
Så er "transistoren" ved siden af sikket også stået af.
Du må i gang med en lode kolbe.

Har du en ide om hvorfor de er stået af ?
(har udgangen været kortsluttet ?)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2011, 10:28 »
Hva, var din styring ikke næsten helt ny? Det må da være en garantisag
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #7 Dato: Apr 24, 2011, 13:51 »
Jo, det er fra november måned...


Hva, var din styring ikke næsten helt ny? Det må da være en garantisag


« Senest Redigeret: Apr 24, 2011, 13:52 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html