Det kan f.eks gøres sådan:
Tryk SET, og gå ind i URSTYRING
Periode varme : 240 min (4 timer)
1. Start varme 14:00 (fyret kører fra 14.00-18.00)
2. Start varme 18:00 (fyret kører fra 18.00-22.00)
3. Start varme 02:00 (fyret kører fra 02.00-06.00)
4. Start varme 06:00 (fyret kører fra 06.00-10.00)
Husk at kontrollere uret går rigtigt
spørgsmål:
jeg har sat mit urstyring lidt anderledes intervaller, men ellers som beskrevet oven over.
Er der nogen af jer som bruger urstyring som har problemer med vand i kedelen mens den er slukket?
Jeg har ikke selv observeret vand i den korte periode jeg har brugt urstyring (siden i går k. 23).
Men når jeg er kommet til kedelen er den startet og en evt. vand ville være fordampet.
EDIT: nå lige meget.
kald mig bare skøre men af uransaglige årsager vågnede jeg kl. 3.56 i nat.
kl. 04 hørte jeg sneglen starte med at køre. Tog ned i fyrrummet og observeret kedelen.
Ingen vand i kedelen siden den stoppet kl. 00.00, tilbage til sengen og sov lidt mere