Min PID er lige nu: P: 6.5 - I: 0.04 - D: 8.5. Men den kører noget op og ned...
Din log på
http://www.jankan.dk/pillefyr/ tyder på, at du lige nu kører:
P=2,5 I=0.02 D=2,9
Det er et meget lille I-led i forhold til P-leddet i en version 6.17-styring for mig at se. Jeg synes ikke, at det er overraskende, hvis ydelseskurven svinger meget op og ned, og det evt. er svært at opnå den ønskede kedeltemperatur...
Jeg synes, at du skulle prøve N_Oldgaard's forslag først i dit emne. Lad gerne indstillingen stå i en halv dag eller mere.
Hvis du derefter ønsker mere ro på ydelseskurven og du stadigvæk opnår din ønskede kedeltemperatur, så kan du f.eks. forsigtig sænke I-leddet i steps på 0,01 ad gangen.
Måske kan du spare udskiftningen af shunt-ventilen...
(D-leddet er næsten uden betydning, så det kan du bare lade stå i al fremtid)