Hej alle

Der skulle vel ikke være en som ligger inde med en backup fil af fabriksindstillinger til en styring.
Jeg har en chip version 6 jeg aner ikke om det har nogen betydning men så har jeg da fortalt det.

Er der nogen steder hvor man kan downloade filer med opsætningers som folk har god erfaring med ?

Mit anlæg kører ikke særligt godt for tiden for mange justeringer frem og tilbage + et pille skift oven i har gjordt at mit forbrug lige nu ligger på 55kg i døgnet på et hus med 170 m2 har været helt nede under 30 kg med de ude temp. Vi har lige nu

Så jeg er desperat for hjælp

Mvh. Michael

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2011, 21:54 »
Nej der findes ikke nogle sådanne filer...

Men der findes:
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
og din normale manual ved hånden så går det ikke helt galt..

Det lyder som om du har ramt helt ved siden af...
Har du afvejet og indtastet de rigtige i autoberegning??
Har du trækstabilisator??
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MIV

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2011, 08:53 »
Hej TonniT

Tak for svaret det vil jeg lige prøve i første omgang.

Jeg har trækstabilisator og der er også rettet i autoberegning så det skulle der være helt styr på, problemet er at jeg har haft fyret til at køre i sommer mode med pause fyring og det har der været en prof. Ude at gøre, og da fyret så skulle køres over til vinter sæson så fik jeg guidet hjælp som forgik over telefon, og jeg har mistanke om at det ikke er alle parameter som er blevet sat korrekt tilbage.

Tak for hjælpen

Mvh Michael


Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2011, 10:51 »
Hej Michael

Pause fyring skal slåes fra og aldrig bruges... det er ikke godt for noget. Og med en moderne selvjusterende pillebrænder giver det det ingen besparelse...
Til sommer og i ydre perioderne når det ikke er alt for koldt er det langt bedre at køre med periode varme... altså tændt i nogle timer og slukket i nogle timer...
Hvorfor kører du i øvrigt med 24 KW??
En del andre der skal opvarme de samme kvadrat metre kan nøjes med mindre...
og din brænder er den samme om det er en 16kw eller 24kw...
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MIV

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2011, 14:27 »
Hej TonniT

Jamen jeg har en 24kw fordi jeg ind imellem har behov for lidt ekstra varme, jeg har 100kvm værksted som jeg ind imellem varmer op, der ud over har jeg et forretningsmand lokale som står ubenyttet lige nu men jeg skal være sikker på at det også kan varmes op når der bliver behov for det.

Jeg tror jeg vil følge dit råd med hensyn til pause fyring når vi kommer frem til forår og bruge timer funktion istedet.

Din vejledning med hensyn til justeringer hjælp mig lidt, men jeg syntes ikke at det dokument du linkede til passede helt på min styring, jeg havde problemer med punktet hvor der ståtrold at man skal gå ind i autoberegning og tvangsstyre til at køre henholdsvis 10% og derefter 100% jeg syntes ikke at kunne se at jeg har mulighed for det ? Der er kun 4 muligheder  snegl ydelse,skorstens træk,nej/ja og kør snegl i 6 min

Så jeg kunne ikke få den tvangsstyret i de faste procenter, men jeg har forsøgt at lege lidt med justeringer af blæser så nu må vi se om det hjælper lidt.

Mvh Michael

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2011, 15:38 »
Hej MIV, under rens/drifteffekt er der mindrifteffekt og maxdrifteffekt. Min står jo sikkert på 10% og max står på 100%. Nu stiller du min og max på 10 % og venter 10 minutter. Så stiller du på mætning lav indtil der kommer røg op af skorsten eller tager et hurtigt kig på flammen indtil du er tilfreds. Det samme gør du med maxeffekt=100%. Altså mineffekt op på 100% og maxeffekt på 100%. Dette er så mætning høj du stiller på her. INDEN du gør dette SKAL autoberegning slåes fra.
Når du stiller de 100 % skal du lige passe på den ikke ryger op over setpunkt på din temperatur.
Start med dette når temperatur er nede på 30-40 grader, det hjælper lidt på det når du låser den på de 10 % og stiller den først.
PS stil lige dine blæserindstillinger på 100, så kan du altid stille på dem senere.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2011, 15:47 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2011, 19:30 »
Hej Michael

Jamen så giver det mening at have de 24kw.
Paw har næsten ret, jeg mener dog ikke at du skal pille uden at autoberegning er slået til... de tal du ændre med autoberegning slået fra stilles automatisk tilbage når autoberegning slåes til igen...

Du har ikke ændret i nogle af blæseparametrene der kommer frem under startsskærmen?? (den der kommer frem når du har haft slukket for stikkontakten).
Eller tilfældigvis renset kedel fornygelig og ikke fået lagt de rigtige plader i kedlen igen. Eller glemt at trække håndtaget ud bag på kedelen?? (forudsat du har en OPOP kedel). Den har jeg ihvertfald læst flere gange herinde kan give frygtlige problemer med at kedlen kan holde varmen samt øget forbrug..
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MIV

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2011, 19:14 »
Hej gutter

Tusinde tak for hjælpen det har virkeligt været til stor nytte, nu er jeg ned på et forbrug på ca 30 kg i døgnet, det kan sikkert blive optimeret yderligere når jeg lige får tid til at tune fyret lidt igen.

Mvh Michael

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Back up fil til scotte 24 kw styring
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2011, 21:06 »
Hej Michael

Det lyder jo rigtig godt...

Hvad har virket???
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel