jeg har fået Iltstying på mit pillefyr er det her ok ?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstying
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2011, 20:30 »
Hej,

Svært at sige, det ser ikke ud til at du har slået iltstyringen til men blot har den på "Vis".

Måden du skal bruge iltstyring på er at du først indstiller din brænder til at forbrænde korrekt ved 10% last, 50% last og 100% last.
Derefter aflæser du iltniveauet ved hhv 10%, 50% og 100% last og skriver det ind i iltstyringen, som du derefter sætter "Til".

Så vil iltstyringen holde justere forbrændingen så den altid er korrekt.

Hilsen
Michael

jeg har fået Iltstying på mit pillefyr er det her ok ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

janchr

  • Gæst
Sv: Iltstying
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2011, 08:05 »
jeg har nu fået styr på min ilt komme med mere sener :)