Hej Kristoffer,
Hvis du har omløb (gennemstrømning af centralvarmevand) til din VVB indtil den er oppe på 55
oC og termostaten til el-patronen også står til 55
oC, vil begge systemer jo varme på VVB'en når du bruger af vandet og temperaturen falder.
Jeg ville køre med en kedeltemperatur på 60-65
oC, gennemløb til VVB på 58
oC og el-patronen på 45
oC.
Så vil fyret kunne klare VVB'en indtil temperaturen i den kommer ned under 45
oC, og det gør den vel ikke under normale forhold.
Skulle fyret så nægte at køre, ja så er der da lidt varmt vand i VVB'en til et bad.
Hvis du har fyret stoppet i længere perioder, f.eks om sommeren, så el-patronen er den primære opvarmning af VVB'en, så skal du i den periode indstille termostaten til el-patronen til 55-58
oC.
Temperaturen på gulvvarmen, der hvor du har trægulv bør ikke kommer over 28
oC på gulvets overflade, hvilket svarer til 32-34
oC i undergulvet (betonen / varmefordelingspladerne).
Akku-tank, glem det, det hører fastbrændselskedler til
Hilsen
Michael
Altså kedeltermostaten sidder i en dyklomme, som skrevet ca. 30 cm fra fremløb på kedel. Men vil da overveje af købe ny termometer som kan sidde i dyklomme.
Billede 3, ja det er omløb mellem frem og retur. Sætter den ned på ca. 45°
Det er omløb på vvb´n som står til 55° og den elektriske står også til ca. 55° Men den vil jeg prøve at ændre.
Gulvarmen varmer både fliser og trægulv op. Jeg er selv murer og har støbt et 80mm klaplag hvor i gulvvarmeslangerne er lagt og der på et rettelag på ca. 40mm.
Stueetagen er der ca 28kvm trægulv og 28 kvm fliser. Første salen er på 50kvm og de 40 kvm er varmefordelingsplader med trægulv oven på, samt et badeværelse på 10 kvm med fliser.
Hvad bør min kedeltermostat stå på?
Kan det betale sig for mig at købe en Akku tank? Jeg skal på et senere tidspunkt ha pool, som skal opvarmes med solfangere. SKal jeg vente til den dag med at sætte en op?