Forfatter Emne: Synes ikke lige jeg kan få min Boink til at ryge ?  (Læst 10138 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Synes ikke lige jeg kan få min Boink til at ryge ?
« Svar #15 Dato: Dec 20, 2010, 02:15 »
Jeg har selv kørt med Boink i 3 år, inden jeg for et par måneder siden skiftede til nyeste scotte med v.6.50 styring.

Det eneste du skal justere på potmeter er Skorstenstræk (mætning lav), som du sætter til nul (drejer helt til venstre). Denne kan du nemlig IKKE sætte gennem stokerkontrol. Det er forudsat du har trækstabilisator, men det mener jeg du har nævnt.

Resten kan du justere gennem stokerkontrol, uanset hvad de 2 andre potmeter står til.

Du har helt ret. På en boink bruger du korrektion høj/lav til at give enten lavere eller højere mætning.  f.eks 120=20% ekstra    85=15% mindre.
Korrektion på boink har ikke indflydelse på blæseren i sig selv.

Som det første skal piller 6/min være indtastet.
Derefter indtaster du standartværdier for din blæser.
Jeg mener jeg havde blæs lav=5 og blæs høj=15, på den store sorte blæser, der oprindeligt sidder på en boink.

Derefter laver du røgtest på 100% ydelse og justere mætningen ind.
Altså forøg ELLER formindsk korrektion til du får røg, og derefter sætter du den ned til det ikke ryger.
Derefter en røgtest på 10% ydelse med justering af mætningen.
Jeg husker jeg havde 120% i mætningen høj.

Husk at give anlægget tid til at falde til ro ved hver justering.

Så skulle det gerne fungere.


Send evt. en PM. Så kan vi måske klare den over telefonen.
« Senest Redigeret: Dec 20, 2010, 10:36 af Kendub »

Offline jkl

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
Sv: Synes ikke lige jeg kan få min Boink til at ryge ?
« Svar #16 Dato: Dec 21, 2010, 21:35 »
Nu har jeg leget lidt med sagerne og skal lige have verificeret noget.

Min chip er ældgammel, dvs. Korrektionerne vendte omvendt ifht. Hvad jeg regnede med. Gælder det samme mon også for snegl ydelse max/min? Mætning høj bliver nemlig større når jeg skruer snegl ydelse max ned :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Synes ikke lige jeg kan få min Boink til at ryge ?
« Svar #17 Dato: Dec 22, 2010, 09:41 »
Hej Jkl,

Nej, det er ikke omvendt  ;)

Mætning et et %-tal der fortæller hvor mange % af tiden sneglen skal køre for at dosere den nødvendige mængde.
Ved mætning 100 kører sneglen hele tiden, ved mætning 50 kører den halvdelen af tiden osv.

Hvis du nedsætter tallet for hvor meget sneglen giver på 6 minutter, bliver sneglen nødt til at køre længere tid for at give den samme mængde, derfor.  ;)

Hilsen
Michael

Nu har jeg leget lidt med sagerne og skal lige have verificeret noget.

Min chip er ældgammel, dvs. Korrektionerne vendte omvendt ifht. Hvad jeg regnede med. Gælder det samme mon også for snegl ydelse max/min? Mætning høj bliver nemlig større når jeg skruer snegl ydelse max ned :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html