Hej Rasmus,
Reset findes kun i form af slåk og tænd for strømmen.
Som jeg forstår dit problem, sker der det ved opstart at der ikke fremføres piller til optændingen, er det korrekt ?
Hvis det er, så prøv lige at checke mængden af træpiller til el-optænding og evt. lux niveau for detektering af ild.
Pille mængde i v4.x -> Parameter A1 (i den skjulte menu)
Lux i v4.x -> Parameter A4 (i den skjulte menu)
Pille mængde i v6.x -> Optænding >> Brændsel (i udvidet menu)
Lux i v6.x -> Optænding >> Lys (i udvidet menu)
Hilsen
Michael
kæresten har igår rodet med fyret, da sneglen var kørt tom for piller, så nu vil en ikke tage piller op når den skal starte op efter pause.
når der er ild er der ingen problemer så jeg tror ikke der er noget fysisk galt med den, men tror det er i styringen det er galt.
nogen der evt ved hvad fejlen er ? eller hvordan jeg resetter den ?
Rasmus Svensson