Forfatter Emne: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop  (Læst 6093 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Dato: Apr 14, 2017, 08:43 »
 >:( Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??

Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 08:44 af nasty »
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2017, 09:59 »
>:( Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??

Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt

Der laves varmt vand, når den når ned til start temperaturen, som er ønsket vvb temperatur - diff under.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2017, 10:39 »
DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet

Hvor kobler man det til igen

Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2017, 12:28 »
DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet

Hvor kobler man det til igen

Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned

Ikke hvis man har solvarme  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2017, 13:19 »
Nu har jeg ikke solvarme desvære, men troede at funktionen var blevet indført med at toppe VVB op inden ned lukning.
Kan ikke se nogle fordel ved IKKE at få det indført som det var engang
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 13:21 af nasty »
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2017, 16:35 »
Nu har jeg ikke solvarme desvære, men troede at funktionen var blevet indført med at toppe VVB op inden ned lukning.
Kan ikke se nogle fordel ved IKKE at få det indført som det var engang

Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,
så vil der ikke være behov for at det startes varmt vands produktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2017, 17:17 »
Det er jo lige det her der er så åndsvagt  ??? fyret lukker ned VVB temp er ned på 50.2 for så at starte op igen
Her en VVB på 60 liter med en temp på max 58 grader & en dif på 8 grader
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 17:21 af nasty »
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #7 Dato: Apr 14, 2017, 17:46 »
Det er jo lige det her der er så åndsvagt  ??? fyret lukker ned VVB temp er ned på 50.2 for så at starte op igen
Her en VVB på 60 liter med en temp på max 58 grader & en dif på 8 grader

Hvis det er dit forbrugs mønster, så lav en anden og mindre diff under.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #8 Dato: Apr 14, 2017, 18:25 »
Jøsses tak for svaret   ^-^ jeg kunne jo bare købe en støre vvb.
Ja der er mit Mønster ænder jeg lidt ved temp står jeg uden varmt vand og er ikke synderlig interesseret i.
En mulighed er at hæve temp i vvb over de 58 grader her i overgang perioden/ sommer men det er næppe en ændring i temp der løser problemet i at vvb ikke bliver toppet med varme inden evt ned lukning.
Det var der jo heller ikke i V.7.0522, hvad er så formålet med at lave nye versioner
Så var det om beder at have en standart version hvor man kunne afkrydse de ting men gerne ville have, Jeg har ikke brug for solvarme, vaccum tendsport vejer kompsering har også kun brug for Dansk i sprog hos mig
men var da overbevist om at sådan en funktion var blevet indført da den jo til gode ser alle forbruger + den har været et ønske fra min side længe.+ andre forbruger

V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #9 Dato: Apr 14, 2017, 18:40 »
Kan da se at den er i denne version DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER

– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #10 Dato: Apr 15, 2017, 08:13 »
Hej,

Når jeg læser "change-log" igennem for v7-styringer kan jeg ikke se at funktionen skulle være fjernet efter v7.0612, hvor det helt korrekt står at der altid toppes op.
Nu sidder jeg i campingvognen og nyder livet, så jeg kan ikke lige checke hvordan min egen styring opfører sig, men jeg forventer helt klar at den topper op.
Jeg skal prøve at huske at checke når jeg er hjemme igen.

Jeg er helt enig i at hvis f.eks. "VVB-top op" kan være et problem i nogle set-up's, så bør det være en option man kan vælge til/fra, ellers skal den bare være der standard  ;)

Hilsen
Michael


Jøsses tak for svaret   ^-^ jeg kunne jo bare købe en støre vvb.
Ja der er mit Mønster ænder jeg lidt ved temp står jeg uden varmt vand og er ikke synderlig interesseret i.
En mulighed er at hæve temp i vvb over de 58 grader her i overgang perioden/ sommer men det er næppe en ændring i temp der løser problemet i at vvb ikke bliver toppet med varme inden evt ned lukning.
Det var der jo heller ikke i V.7.0522, hvad er så formålet med at lave nye versioner
Så var det om beder at have en standart version hvor man kunne afkrydse de ting men gerne ville have, Jeg har ikke brug for solvarme, vaccum tendsport vejer kompsering har også kun brug for Dansk i sprog hos mig
men var da overbevist om at sådan en funktion var blevet indført da den jo til gode ser alle forbruger + den har været et ønske fra min side længe.+ andre forbruger
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #11 Dato: Apr 19, 2017, 19:42 »
har selv kikket og kan ikke finde hvor & hvordan så det må være fjernet  >:(

Hej,

Når jeg læser "change-log" igennem for v7-styringer kan jeg ikke se at funktionen skulle være fjernet efter v7.0612, hvor det helt korrekt står at der altid toppes op.
Nu sidder jeg i campingvognen og nyder livet, så jeg kan ikke lige checke hvordan min egen styring opfører sig, men jeg forventer helt klar at den topper op.
Jeg skal prøve at huske at checke når jeg er hjemme igen.

Jeg er helt enig i at hvis f.eks. "VVB-top op" kan være et problem i nogle set-up's, så bør det være en option man kan vælge til/fra, ellers skal den bare være der standard  ;)

Hilsen
Michael


Jøsses tak for svaret   ^-^ jeg kunne jo bare købe en støre vvb.
Ja der er mit Mønster ænder jeg lidt ved temp står jeg uden varmt vand og er ikke synderlig interesseret i.
En mulighed er at hæve temp i vvb over de 58 grader her i overgang perioden/ sommer men det er næppe en ændring i temp der løser problemet i at vvb ikke bliver toppet med varme inden evt ned lukning.
Det var der jo heller ikke i V.7.0522, hvad er så formålet med at lave nye versioner
Så var det om beder at have en standart version hvor man kunne afkrydse de ting men gerne ville have, Jeg har ikke brug for solvarme, vaccum tendsport vejer kompsering har også kun brug for Dansk i sprog hos mig
men var da overbevist om at sådan en funktion var blevet indført da den jo til gode ser alle forbruger + den har været et ønske fra min side længe.+ andre forbruger
« Senest Redigeret: Apr 19, 2017, 19:46 af nasty »
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978