Forfatter Emne: O2 styrings metode skiftede  (Læst 319 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
O2 styrings metode skiftede
« Dato: Jan 21, 2025, 19:36 »
Nogen der har prøvet at O2 styrings metode selv skifter fra ja til vis ?
Mener at der stod en tekst (ilt under 0% i x min) men fik ikke billede af det

10.15 optænding drift
10.30 det er her den skifter styringsmetode 2>1
15.18 jeg kommer hjem og går ind i teknisk indstilling
15.19 jeg ændrer tilbage til 1>2
15.55 jeg går ud af teknisk indstilling

Der har ikke været nogen i nærheden af fyret fra kl 800 til kl 1500
« Senest Redigeret: Jan 21, 2025, 19:59 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
Sv: O2 styrings metode skiftede
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2025, 06:40 »
Nogen der har prøvet at O2 styrings metode selv skifter fra ja til vis ?
Mener at der stod en tekst (ilt under 0% i x min) men fik ikke billede af det

10.15 optænding drift
10.30 det er her den skifter styringsmetode 2>1
15.18 jeg kommer hjem og går ind i teknisk indstilling
15.19 jeg ændrer tilbage til 1>2
15.55 jeg går ud af teknisk indstilling

Der har ikke været nogen i nærheden af fyret fra kl 800 til kl 1500

Når målt ilt går over grænsen, skifter iltstyrings metode til vis.

Rens sonden og kalibrer igen.
Kan den ikke aktiveres efter kalibrering er sonden defekt / slidt op.
Se at styring efter kalibrering opnår ønsket forbrænding.

Der vil være en god ide at udføre en 6 min pille afvejning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: O2 styrings metode skiftede
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2025, 13:59 »
 :) OK ser om det sker igen så prøver jeg det du anbefaler
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page