Forfatter Emne: Alarm på Rtb  (Læst 3643 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kejsermad

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 122
  • Respekt optjent: +5/-0
Alarm på Rtb
« Dato: Maj 31, 2024, 05:34 »
Hej,

Får alarm på mit rtb. Der mangler ikke piller. Har ikke prøvet dette før og har ikke rigtig forstand på det. Jeg bor på Vestfyn. Hvem skal man ringe til på Vestfyn (vvs) hvis man skal have hjælp til et rtb?

Pft.

Kristian

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7639
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2024, 05:39 »
Hej,

Får alarm på mit rtb. Der mangler ikke piller. Har ikke prøvet dette før og har ikke rigtig forstand på det. Jeg bor på Vestfyn. Hvem skal man ringe til på Vestfyn (vvs) hvis man skal have hjælp til et rtb?

Pft.

Kristian

Du har alarm for både varm skakt og optændings fejl.
Det tyder på at du skal have afvejet piller og renset kedlen.
Find en der kan hjælpe dig her https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/dk/dk
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kejsermad

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 122
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2024, 08:07 »
Tak for hurtigt svar. Er gået igang med at rense kedlen.

Kan se at spiralrøret der føder piller fra silo er revnet. Hvordan kommer man ind til det og hvor kan reservedel købes?

pft.

Kristian

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7639
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2024, 10:10 »
Tak for hurtigt svar. Er gået igang med at rense kedlen.

Kan se at spiralrøret der føder piller fra silo er revnet. Hvordan kommer man ind til det og hvor kan reservedel købes?

pft.

Kristian

Er det plastik spiral slangen ?
https://www.nbe-shop.dk/index.php/slange-til-faldskakt-60mm-1m.html
Indtil du får en ny, så sæt gaffa tape over hullet.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2024, 14:48 »
Hvis jeg prøver at tage et kig skriver den at styringen ikke er forbundet.

I det jeg kan se er der flere graverende ting galt, den skal dog være online inden jeg er sikker.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kejsermad

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 122
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #5 Dato: Maj 31, 2024, 16:15 »
Tak

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7639
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #6 Dato: Maj 31, 2024, 16:41 »
Ud fra korrektions tal, så skal blæser tal sænkes, forudsat at din pille afvejning passer  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kejsermad

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 122
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #7 Dato: Maj 31, 2024, 20:33 »
Hej igen,

Har lige tjekket at de 1250g passer. Hvad foreslår du at blæser sættes til?

Pft

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7639
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm på Rtb
« Svar #8 Dato: Maj 31, 2024, 20:41 »
Hej igen,

Har lige tjekket at de 1250g passer. Hvad foreslår du at blæser sættes til?

Pft

Lidt ad gangen, sådan at korrektioner tal over tid passer med afvejningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/