Forfatter Emne: Scotte Temperatur  (Læst 1926 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline popey

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte Temperatur
« Dato: Jan 04, 2024, 15:34 »
Har for ca. 1 år siden fået opgraderet styring til v. 7.
Nu er det så anden periode med minus grader.
Kedeltemperaturen kommer ikke rigtig op ligger på ca. 48 grader normalvis ligger den på ca. 60 grader.
Fyret kører på 100% konstant da den jo ikke kommer i nærheden af stoptemperatur.
Ved den gamle styring v. 3.6 tror jeg, havde vi ikke de problemer.
Hva pokker gør jeg ????
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, hus 130 m

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte Temperatur
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2024, 16:40 »
Har for ca. 1 år siden fået opgraderet styring til v. 7.
Nu er det så anden periode med minus grader.
Kedeltemperaturen kommer ikke rigtig op ligger på ca. 48 grader normalvis ligger den på ca. 60 grader.
Fyret kører på 100% konstant da den jo ikke kommer i nærheden af stoptemperatur.
Ved den gamle styring v. 3.6 tror jeg, havde vi ikke de problemer.
Hva pokker gør jeg ????

Har du udført opstart guiden i manualen ?
Er max drift effekt korrekt indstillet ?
Har du et link til fyret på Stokercloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Scotte Temperatur
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2024, 19:50 »
Som Michael skriver, er et godt udgangspunkt!

Problemet er ikke styringen men indstillingen af den. Fyret yder det samme om det er en (3.6) tror nærmere 6.3 (BS1016 er fra 2012, og der var der vist ikke flere ældre styringer end V6 på markedet.

Så grundlæggende får dyret for lidt af spise (piller og/eller luft). Om det ikke er justeret korrekt eller om effekten er sat for lavt, det er det du vil få løst med Michaels input.

Eller søg på justering herinde, det er vist blevet beskrevet en del gange.
feks. her https://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10773.msg86991#msg86991
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt