Forfatter Emne: Hjælp med brænder indstillinger  (Læst 8732 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline F-LeGarth

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp med brænder indstillinger
« Dato: Feb 26, 2023, 07:15 »
Hej, jeg er ny i det med pillefyr. Jeg havde en varmepumpe før, men besluttede at skifte til pillefyr. Jeg har fået sat et NBE 16 KW fyr op med en Phoenix kedel. Lige siden det blev sat op er det aldrig blevet reguleret ordentligt, og montøren virker ikke til at vil hjælpe mig med det. De siger at jeg skal kigge på røgen og asken, men ikke noget om hvad man skal stille på.

Der kommer røg ud af skortstenen, hvilket der vidst slet ikke skal. Farven på den er mørkegrå, så det tyder allerede på en uren forbrænding. Ligeledes er der ubrændte piller i askeskuffen.

Jeg har forsøgt lidt forskellige indstillinger på blæseren, men uanset om jeg sætter den op eller ned har jeg samme resultat.

Er der nogen herinde som har erfaring med det fyr og hvordan man bedst regulerer det?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med brænder indstillinger
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2023, 08:39 »
Hej, jeg er ny i det med pillefyr. Jeg havde en varmepumpe før, men besluttede at skifte til pillefyr. Jeg har fået sat et NBE 16 KW fyr op med en Phoenix kedel. Lige siden det blev sat op er det aldrig blevet reguleret ordentligt, og montøren virker ikke til at vil hjælpe mig med det. De siger at jeg skal kigge på røgen og asken, men ikke noget om hvad man skal stille på.

Der kommer røg ud af skortstenen, hvilket der vidst slet ikke skal. Farven på den er mørkegrå, så det tyder allerede på en uren forbrænding. Ligeledes er der ubrændte piller i askeskuffen.

Jeg har forsøgt lidt forskellige indstillinger på blæseren, men uanset om jeg sætter den op eller ned har jeg samme resultat.

Er der nogen herinde som har erfaring med det fyr og hvordan man bedst regulerer det?

Har du et link til fyret på Stokercloud?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline F-LeGarth

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med brænder indstillinger
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2023, 12:06 »
Ja, kan du komme på via det her?
https://v16.stokercloud.dk/#68904

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med brænder indstillinger
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2023, 12:32 »
Ja, kan du komme på via det her?
https://v16.stokercloud.dk/#68904

Ønsket kedeltemperatur skal op på mindst 70 grader - shunt 55 grader.

Er der vejet piller af 6 min og korrekt vægt indsat ?

Forslag til ændringer :

Forstærkning af træpiller 0.01 ændres til 0.10

Når der er grafer for mere end ½ timer så er det nemmer at se om PI tal passer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/