Du har sendt mig spørgsmålet på e-mail og jeg har svaret dig på e-mail, men jeg smider lige svaret her også, så andre også kan få “glæde” af det.
Jeg har ikke haft en v7’er i flere år, så jeg har ikke helt styr på hvordan kompressorrens fungerer i de forskellige versioner.
I udgangspunktet ønsker du at have en funktion der kører med en vibrator med jævne mellemrum, når fyret kører.
At bruge kompressorrens til den funktion er på et eller andet niveau at “misbruge” funktionen.
Det er muligt at den har kunnet bruges på denne måde i en tidligere version, men jeg er ganske sikker på at det ud fra et sikkerhedssynspunkt er korrekt at “fremtvinge” en opstart efter kompressorrens.
Sandsynligheden for at bålet er blæst ud/væk efter kompressorrens (altså en rigtig kompressorrens som det er tiltænkt) er tæt på 100%, og så skal der laves en rigtig opstart.
Alternativt vil man risikere at der doseres træpiller ind på herden uden at de forbrændes, og når man så efterfølgende laver en rigtig opstart vil der være alt for mange træpiller på herden.
Funktionen kompressorrens er til, ja kompressorrens, og ikke til vibratorstyring på en silo med andet brændsel end det fyret er beregnet/godkendt til 😉
Hvis jeg skulle give dig et råd, ville det være at styre vibratoren med en asymetrisk taktgiver, forsynet fra udgangen til cirkulationspumpen.
En asymetrisk taktgiver er et dobbelt tidsrelæ hvor man kan definere både pausetiden og pulstiden, altså hvor lang tid der er imellem at relæet er trykket i en defineret tid.
Det kunne være sådan et relæ
https://dk.rs-online.com/web/p/tidsrelaeer/7912736Hilsen
Michael