Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Dato: Jan 02, 2023, 21:00 »
Hejsa.
Vores woody er begyndt at te sig. Når jeg har haft det slukket for rengøring osv, så er det en kamp og få det til at køre ordentligt igen. Den starter fint op, kører måske en time, måske 4 men også nogle gange kun 20 minutter. Pludselig uden vi har gjort andet end at start det på ny, så køre den fint i en hel dag eller en uge...
Den kan finde på at melde ingen lys, så jeg har skiftet fotosensor - det hjalp ikke. Så tænkte jeg at den måske fik for lidt luft ved lav drift, men det hjalp heller ikke. Jeg har også lavet ny afvejning, men intet hjælper, jeg kan ikke forstå hvad der er galt. Fyret har altid kørt fint...
Nogen bud på hvad jeg bør kigge på??
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel

Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller

Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb

2 plans hus på 197 m2 fra 1974.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2023, 21:18 »
Hejsa.
Vores woody er begyndt at te sig. Når jeg har haft det slukket for rengøring osv, så er det en kamp og få det til at køre ordentligt igen. Den starter fint op, kører måske en time, måske 4 men også nogle gange kun 20 minutter. Pludselig uden vi har gjort andet end at start det på ny, så køre den fint i en hel dag eller en uge...
Den kan finde på at melde ingen lys, så jeg har skiftet fotosensor - det hjalp ikke. Så tænkte jeg at den måske fik for lidt luft ved lav drift, men det hjalp heller ikke. Jeg har også lavet ny afvejning, men intet hjælper, jeg kan ikke forstå hvad der er galt. Fyret har altid kørt fint...
Nogen bud på hvad jeg bør kigge på??

Det kan der være rigtig mange gæt på.
Har du et link til fyret på stokercloud?
Ellers list dine indstillinger og en liste med loggen.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2023, 21:19 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hoxer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2023, 21:27 »


Det kan der være rigtig mange gæt på.
Har du et link til fyret på stokercloud?
Ellers list dine indstillinger og en liste med loggen.
[/quote]

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hoxer
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel

Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller

Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb

2 plans hus på 197 m2 fra 1974.

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 690
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2023, 04:31 »
Sikkert trætte kondensatorer på intern og extern snegl….start med at skifte dem, de er billige, og nemme at skifte.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2023, 05:54 »


Det kan der være rigtig mange gæt på.
Har du et link til fyret på stokercloud?
Ellers list dine indstillinger og en liste med loggen.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hoxer
[/quote]

Din PI regulering får systemet i uro.
Du har så store udsving i effekt at din min effekt ikke er stor nok til holde ild.
Så højere min effekt og bedre PI tal.
Min ydelse bør være 10% for at få så stort reguleringsområde som muligt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hoxer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2023, 08:52 »


Din PI regulering får systemet i uro.
Du har så store udsving i effekt at din min effekt ikke er stor nok til holde ild.
Så højere min effekt og bedre PI tal.
Min ydelse bør være 10% for at få så stort reguleringsområde som muligt.
[/quote]

Så spørg jeg nok dumt, for har aldrig rørt ved de PI tal, men hvad vær de ca stå på og hvad gør det ene og det andet tal??
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel

Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller

Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb

2 plans hus på 197 m2 fra 1974.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2023, 09:15 »


Så spørg jeg nok dumt, for har aldrig rørt ved de PI tal, men hvad vær de ca stå på og hvad gør det ene og det andet tal??

Det er ikke dumt, tvært imod, for når det har kørt med de tal er der, umiddelbart, ingen grund til at ændre på dem. Så risikerer du at ændre fra noget der virker til noget der ikke gør og derfor stå med flere fejl.

Nu er jeg jo lægmand og bonderøv, men jeg plejer at se på hvad der er ændret fra det virker til det ikke gør, og umiddelbart er det jo så ikke reguleringen.

Jeg tænker at umiddelbart kunne være en kondensator på ekstern snegl der er træt, så falder / varierer den indfodrede pillemængde. Det kan også bringe uro i systemet og balancen. Kondensatoren er en slidgenstand, så det er meget tænkeligt den fejler.

Hvordan ser herden ud når fyret går i stå? Er der piller i, eller er den brændt ud?
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2023, 09:33 »


Din PI regulering får systemet i uro.
Du har så store udsving i effekt at din min effekt ikke er stor nok til holde ild.
Så højere min effekt og bedre PI tal.
Min ydelse bør være 10% for at få så stort reguleringsområde som muligt.

Så spørg jeg nok dumt, for har aldrig rørt ved de PI tal, men hvad vær de ca stå på og hvad gør det ene og det andet tal??
[/quote]

Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Hvis du i stokercloud holder musen over bollen med ? så kommer en pop up med forklaring.
PI er ikke ligetil - det er for nørder  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hoxer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2023, 12:15 »


Det er ikke dumt, tvært imod, for når det har kørt med de tal er der, umiddelbart, ingen grund til at ændre på dem. Så risikerer du at ændre fra noget der virker til noget der ikke gør og derfor stå med flere fejl.

Nu er jeg jo lægmand og bonderøv, men jeg plejer at se på hvad der er ændret fra det virker til det ikke gør, og umiddelbart er det jo så ikke reguleringen.

Jeg tænker at umiddelbart kunne være en kondensator på ekstern snegl der er træt, så falder / varierer den indfodrede pillemængde. Det kan også bringe uro i systemet og balancen. Kondensatoren er en slidgenstand, så det er meget tænkeligt den fejler.

Hvordan ser herden ud når fyret går i stå? Er der piller i, eller er den brændt ud?
[/quote]

Der er altid piller og ofte i ret store mængder. Men jeg tror det er fordi den når at gå ud, når den jo f.eks skriver ingen lys, men den bliver jo ved med at køre piller ind
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel

Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller

Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb

2 plans hus på 197 m2 fra 1974.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2023, 13:23 »




Der er altid piller og ofte i ret store mængder. Men jeg tror det er fordi den når at gå ud, når den jo f.eks skriver ingen lys, men den bliver jo ved med at køre piller ind

Det lyder mystisk, og styringen er opdateret? Det lyder lidt som en af alle de underlige fejl der kom efter "ÅrstalFloppet" der sendte V7 styringer i jorden, med alle mulige mystiske fejl, for noget tid siden.

Hvornår stopper styringen med at køre piller ind? For den stopper vel på et eller andet tidspunkt?

Der sidder ikke noget i sneglen der forhindre pille dosseringen?

Det kunne stadigt godt være en kondensator der er træt. Så vil styringen køre for få piller ind og over tid vil blæseren kunne blæse bålet ud. Så fortsætter sneglen med at køre piller ind selvom der ikke er ild, indtil et eller andet stopper den.

Men det er gæt og langskud.

En anden, i bedste "CTRL + ALT + DEL" løsningsmodel kunne være være at gendanne fabriksindstillinger på styringen, starte den op og opdaterer og starte med "ren røv" men skriv lige indstillingerne ned inden.
 



Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Hoxer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2023, 14:53 »
Okay, jeg har rettet PI tal efter Michaels vejledning. Så nu kører den en 12-14 timer i streg uden at gå ud...

Men så smuttede jeg forbi VVS-eksperten for at hente et par nye kondensatorer - de havde kun en - så jeg skiftede den i ekstern sneglen til siloen... Så ser vi om det hjælper.

MEN, systemet er kun på version 7.043 - som jo nok er fra da det blev sat op. Under downloads er der ikke noget at hente, selvom den er koblet på nettet... Så spørgsmålet er: hvor fanden kan jeg sætte et sd-kort i henne???
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel

Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller

Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb

2 plans hus på 197 m2 fra 1974.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Jeg kan simpelthen ikke greje det..??
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2023, 15:06 »
I øverste højre hjørne på printet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/